> Плавает задержка то ли клоков то ли данных, Прием данных от АЦП
alexadmin
сообщение Mar 20 2013, 15:02
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 572
Регистрация: 17-11-05
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965



Имеется FPGA (Arria 2), которая принимает данные от АЦП (по lvds) на относительно небольших частотах 150-200МГц DDR (то есть клок 200, данные 400). Клок приходит от того же АЦП с некоторым фазовым сдвигом относительно данных.
Изначально пытался принимать данные этим же клоком варьируя задержку по данным во входных пинах. Качественно не вышло - списал все на собственную тупость и недостаточное знакомство с таймквестом.
Теперь добавил по входу клока PLL, кручу фазу тактового сигнала, им и сэмплирую входные данные. Все хорошо, нашел допустимое окно по сдвигу фазы клока, при котором сигналы не ломаются, выбрал среднее значение, сижу радуюсь. Запускаю тот же проект на другой плате - не работает, оптимальная фаза сильно уехала, так что окна вообще не перекрываются.
У меня есть несколько вариантов кто виноват:
1) изменение задержек между клоком и данными по выходу АЦП - вполне может быть, но макимально возможное изменение прописанное в даташите на АЦП в потора раза меньше, чем получилось у меня. Попробую проверить осциллом.
2) Ошибки при фазовой подстройке PLL - в даташите было что-то про 50 пс. Несущественно.
Что еще?
Считаем, что внешние условия одинаковые, 300 по Кельвину, ветер умеренный, погода на Марсе стабильна.

И главный вопрос - что делать?
У меня идей пока только две и обе мне не нравятся своей бесперспективностью для общего случая:
1) откалибровать каждую плату под свои задержки.
2) реализовать динамическую подстройку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Torpeda
сообщение Mar 21 2013, 15:12
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 23-02-12
Пользователь №: 70 424



Цитата(alexadmin @ Mar 20 2013, 19:02) *
И главный вопрос - что делать?
У меня идей пока только две и обе мне не нравятся своей бесперспективностью для общего случая:
1) откалибровать каждую плату под свои задержки.
2) реализовать динамическую подстройку


1) задать правильные STA констрейны по входах от АЦП
2) привязать входные сигналы (клок от АЦП) к внутреннему осцилятору (хотя 400МГц)
3) розвести данные и клок на плате симметрично