Нужна помощь с Ибп от трех источников питания, Разработка принципиальной схемы входного болка ИБП |
|
|
|
Mar 17 2013, 08:58
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062

|
Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц, 1 кВт) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал vALUKARDin - Mar 17 2013, 09:02
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Mar 23 2013, 07:29
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?
и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.
А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.
И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Mar 23 2013, 08:58
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Mar 23 2013, 10:20
|
Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062

|
Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 14:29)  а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?
и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.
А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.
И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку. На выходе должны быть Выходное напряжение Uвых = 24 В; Максимальная выходная мощность Pвых = 1 кВт; На входе однофазная сеть переменного тока Uвх = 100-240 В; Как я понимаю у меня добавилось преобразование в постоянку, но это для выполнения требования в Т.з. А на счет приоритетов и напряжения с ветряка и сб тут явно надо додумывать.... Обратные связи точнее систему управления правильно надо сделать, как додумаю, так сразу досогласовывать схему побегу.
|
|
|
|
|
Mar 25 2013, 03:27
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(vALUKARDin @ Mar 23 2013, 13:20)  на счет приоритетов и напряжения с ветряка и сб тут явно надо додумывать.... У ветряка зависимость мощности от скорости ветра кубическая. Вы можете посмотреть на сайте гидрометеоцентра какие скорости ветра бывают в вашем регионе - ПМСМ это что-нить в районе 5 м/с. Стало быть, если ветряк достигает установленной мощности при скорости ветра например 10 м/с, то при 5 м/с он будет давать 12,5% установленной мощности. И еще в России низкая инсоляция - реально можно что-то получить от СБ в Краснодарском и Ставропольском краях и на Алтае. Но не круглогодично. Так что приоритеты такие - нагрузка будет питаться от сети, иногда, в солнечные дни, аккумуляторы будут подзаряжаться от СБ, а ветряк большую часть времени будет покручивать лопастями, имитируя бурную деятельность. Если же выбрать мощность ветряка с учетом низкой скорости ветра, то большую часть стоимости этой затеи сожрет именно ветряк и при этом будет работать с наименьшим КПД. P.S. А ваши преподаватели не говорили поискать в интернете магическое словосочетание maximum power point tracking?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vALUKARDin Нужна помощь с Ибп от трех источников питания Mar 17 2013, 08:58 artkam Вы бы указали диапазон напряжений на выходах ветро... Mar 17 2013, 09:50 vALUKARDin Напряжение ветрогенератора Uвг = 48 В ± 10%;
На... Mar 17 2013, 10:29 kovigor Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 12:58) З... Mar 17 2013, 12:08 vALUKARDin Когда я начал с поиска по ключевым словам "с... Mar 17 2013, 16:17  kovigor Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 19:17) С... Mar 17 2013, 18:07 perfect Я думмаю что структуру что на картинке надо подума... Mar 17 2013, 12:58 TSerg В мое время это была бы реальная разработка в теор... Mar 18 2013, 12:04 Ydaloj очень хорошо, что напряжение с ветряка при максима... Mar 20 2013, 06:39 vALUKARDin Спасибо за замечания и коментарии. Позавчера на за... Mar 23 2013, 03:31 Ydaloj распишите обозначения, непонятно же ничерта Mar 23 2013, 04:36 vALUKARDin Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 11:36) распи... Mar 23 2013, 05:01   vALUKARDin Цитата(wim @ Mar 25 2013, 10:27) А ваши п... Mar 25 2013, 10:51    wim Цитата(vALUKARDin @ Mar 25 2013, 13:51) е... Mar 25 2013, 11:58  _gari при заявленом входном напряжении
Цитата(vALUKARDin... Mar 31 2013, 01:40   vALUKARDin Цитата(_gari @ Mar 31 2013, 08:40) при за... Mar 31 2013, 21:40 Ydaloj то есть, у вас на батареях напряжение 36 вольт, а ... Mar 23 2013, 12:04 vALUKARDin Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 19:04) то ес... Mar 23 2013, 12:41 vALUKARDin На счет эффективности вертикальных я бы поспорил, ... Mar 25 2013, 12:45 HardEgor По MPPT(maximum power point tracking) советую почи... Mar 28 2013, 14:15 Plain Всё неправильно.
Вам надо было сразу озадачить за... Mar 31 2013, 23:01 _gari Цитата(Plain @ Apr 1 2013, 03:01) Также, ... Apr 1 2013, 19:25 Ydaloj последняя схема ещё более непонятна, чем предыдущи... Apr 1 2013, 19:06 KBH Цитата(Ydaloj @ Apr 1 2013, 23:06) Придит... Apr 30 2013, 08:32 vALUKARDin Темный лес конечно то еще, я и сам запутался, но б... Apr 2 2013, 07:53 _gari т.е. схема бесперебойника уже существует, правильн... Apr 2 2013, 08:40 wim Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 10:53) ... Apr 2 2013, 09:52 vALUKARDin Именно так, узел сопряжения ВИЭ основной упор, бес... Apr 2 2013, 09:18 _gari Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 13:18) бе... Apr 2 2013, 10:34  Ydaloj KBH, трёх диодовЦитата(_gari @ Apr 2 2013, 13... Apr 30 2013, 10:53
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|