реклама на сайте
подробности

 
 
> Изоляция обмотки индуктивного фильтра
m1s0
сообщение Mar 18 2013, 19:28
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Ребят, кто знает как расчитать изоляцию для провода намотанного на торойд? Ток постоянный -140 А, пульсация 14 А, плотность тока 4А/мм2. Напряжение - 18 кВ. Судя по моим расчетам, сечение проводника равно 6,7 мм. А сколько изоляции добавить не знаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Mar 18 2013, 22:16
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Та добавляйте, сколько не жалко. Напряжение - такая штука, что измеряется, в отличие от тока, между некими точками в цепи. У Вас 18кВ между чем и чем?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
m1s0
сообщение Mar 26 2013, 09:06
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Цитата(Herz @ Mar 19 2013, 00:16) *
Та добавляйте, сколько не жалко. Напряжение - такая штука, что измеряется, в отличие от тока, между некими точками в цепи. У Вас 18кВ между чем и чем?

18 кВ между обмоткой и сердечником(заземлен). Мне не жалко изоляциии совсем. Проблема в том что перебарщивать с изоляцией нельзя, так как витки должны уместиться внутри баранки.