m1s0
сообщение Mar 18 2013, 19:28
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Ребят, кто знает как расчитать изоляцию для провода намотанного на торойд? Ток постоянный -140 А, пульсация 14 А, плотность тока 4А/мм2. Напряжение - 18 кВ. Судя по моим расчетам, сечение проводника равно 6,7 мм. А сколько изоляции добавить не знаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Mar 26 2013, 09:52
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



попробуйте воспользоваться стандартными коэффициентами заполнения окна медью
оттуда посчитайте, сколько у вас останется на изоляцию

у изоляции тоже есть значения пробивного напряжения на каждый слой


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)