Устройство потребляет от сети 3-5 Вт (~380В to +12В)
В течение 48 часов оно должно иметь возможность работать в эконом-режиме (12В, 10мА).
Устройство необслуживаемое (должен быть запрос от него на обслуживание или отсутствие связи с ним).
Предположил применить три штуки LI-ION.
Блок питания сейчас на LNK306.
Нужен контроллер, который управлял бы зарядом АКБ и защитой его от пере(недо)напряжения, КЗ, холода, тепла.
Посмотрел BQ2057, но это только заряд. Нужно еще отключить нагрузку при снижении напряжения на батарее и устроить защиту по КЗ и перенапряжению. Есть, конечно, вариант сделать на рассыпухе.
Хотелось бы найти контроллер, который полностью управляет работой с АКБ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sup-sup
сообщение May 19 2006, 16:42
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



я про sla думал. но не решился. так как акб должна находиться в закрытом ящике. а для свинцово-кислотнай нужна вентиляция
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение May 19 2006, 16:49
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(sup-sup @ May 19 2006, 22:42) *
я про sla думал. но не решился. так как акб должна находиться в закрытом ящике. а для свинцово-кислотнай нужна вентиляция

Для необслуживаемых SLA с гелевым электролитом ИМХО не нужно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- sup-sup   Пытаюсь разработать UPS   May 17 2006, 20:15
- - sK0T   Цитата(sup-sup @ May 18 2006, 00:15)...   May 17 2006, 20:34
- - sup-sup   Это немножко не то. Скорее всего требуемая система...   May 18 2006, 05:06
- - Dmitron   Не скажу, что имел большой опыт с литий-ионками, н...   May 18 2006, 06:51
- - sup-sup   Применял ли кто микросхемы Dallas, в частности, DS...   May 19 2006, 14:48
- - rezident   Цитата(sup-sup @ May 18 2006, 02:15)...   May 19 2006, 14:55
- - sup-sup   Но я не нахожу небольших по размерам sla. А мне ну...   May 19 2006, 18:27
|- - rezident   Цитата(sup-sup @ May 20 2006, 00:27)...   May 19 2006, 18:57
- - sup-sup   Контроллер я тоже рассматривал, но для серийного в...   May 20 2006, 07:43
|- - rezident   Цитата(sup-sup @ May 20 2006, 13:43)...   May 20 2006, 13:39
- - sup-sup   Продолжаю попытку сделать зарядку и распределение ...   May 22 2006, 07:51
- - sup-sup   Компаратор на 11В убрал. В этом случае отключение ...   May 22 2006, 08:31
- - sup-sup   Добавил еще R21 чтобы полевик не слишком грузился ...   May 22 2006, 09:38
- - sup-sup   Добавил, все-таки, защиту по току на 1А чтобы оста...   May 23 2006, 09:39


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:04
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016