реклама на сайте
подробности

 
 
> Нужна помощь с Ибп от трех источников питания, Разработка принципиальной схемы входного болка ИБП
vALUKARDin
сообщение Mar 17 2013, 08:58
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Здраствуйте, на преддипломной практике передо мной встала такая задача, разработать входной блок питающий ибп от солнечной батареи, ветрогенератора и промышленной сети переменного тока (100-220 В, 45-60 Гц, 1 кВт) Я примерно себе представляю как принципиальную схему разработать, но очень много причин появляется что бы забраковать мои наработки. Если кто нить разбирается подскажите особенности разработки подобных устройств, Спасибо за внимание.

Сообщение отредактировал vALUKARDin - Mar 17 2013, 09:02
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Ydaloj
сообщение Mar 23 2013, 07:29
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?

и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.

А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.

И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку.

Сообщение отредактировал Ydaloj - Mar 23 2013, 08:58


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 23 2013, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 14:29) *
а теперь скажите, зачем выходное напряжение, перед нагрузкой, после второго трансформатора, выпрямлять и сглаживать фильтром, если оно должно быть переменным?

и потом. мне кажется, двойное преобразование - это не из высокого напряжения в низкое, а затем наоборот. Двойное - это из переменного 220 сделать постоянное и сгладить в +300, а затем снова сделать переменное.

А у вас получается классический ИБП с резервным питанием, а не ветрогенераторная установка. Потому что у ветрогенераторов вырабатываемое напряжение приоритетно перед сетевым, а недостаток берётся из сети. А у вас наоборот, сначала идёт сеть, а при недостатке подключается ветрогенератор и СБ.

И суммирование энергии с источников, мне кажется, надо выполнять на высокой стороне, где +300, а затем нарезать синус 220 - и в нагрузку.

На выходе должны быть Выходное напряжение Uвых = 24 В;
Максимальная выходная мощность Pвых = 1 кВт;
На входе однофазная сеть переменного тока Uвх = 100-240 В;

Как я понимаю у меня добавилось преобразование в постоянку, но это для выполнения требования в Т.з. А на счет приоритетов и напряжения с ветряка и сб тут явно надо додумывать.... Обратные связи точнее систему управления правильно надо сделать, как додумаю, так сразу досогласовывать схему побегу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Mar 31 2013, 01:40
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



при заявленом входном напряжении
Цитата(vALUKARDin @ Mar 23 2013, 14:20) *
На входе однофазная сеть переменного тока Uвх = 100-240 В;

очень неудачная схема (Сообщение #10).
Лимитирующий фактор здесь - минимально допустимое напряжение АБ, которое завязывается на мин напряжение сети, чтобы не убить АБ. Отношение номинального 220 к мин 100 напр, слишком велико, по сравнению с изменением напряжения на разряженой и заряженой АБ, т.е. АБ, а соотв альтернативные источники питания, при номинальном напряжении сети работать не будут.
Однако, само по себе, не факт, что это не верно, т.е. стоит озвучить тему проекта, как она записана.


Вам преподы правильно говорят, что нет надобности учитывать все возможные режимы работы ветряка и СБ. Следует считать только мин и мак, где мин = нет.
Вот по сети вопрос не совсем ясный, может ли сеть отсутствовать вовсе.
В общем случае, может не быть ни одного источника, кроме АБ, да и та на какое-то время.
В любых вариантах следует предусмотреть защиту АБ от глубокого разряда.



Сообщение отредактировал _gari - Mar 31 2013, 02:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vALUKARDin
сообщение Mar 31 2013, 21:40
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 17-03-13
Пользователь №: 76 062



Цитата(_gari @ Mar 31 2013, 08:40) *
при заявленом входном напряжении

очень неудачная схема (Сообщение #10).

Согласен неудачная, теперь я её додумал, до такого варианта )

Вот по сети вопрос не совсем ясный, может ли сеть отсутствовать вовсе.

Да может, и тут на 72 часа 3 аккумулятора свинцовых предполагается поставить.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- vALUKARDin   Нужна помощь с Ибп от трех источников питания   Mar 17 2013, 08:58
- - artkam   Вы бы указали диапазон напряжений на выходах ветро...   Mar 17 2013, 09:50
- - vALUKARDin   Напряжение ветрогенератора Uвг = 48 В ± 10%; На...   Mar 17 2013, 10:29
- - kovigor   Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 12:58) З...   Mar 17 2013, 12:08
|- - vALUKARDin   Когда я начал с поиска по ключевым словам "с...   Mar 17 2013, 16:17
|- - kovigor   Цитата(vALUKARDin @ Mar 17 2013, 19:17) С...   Mar 17 2013, 18:07
- - perfect   Я думмаю что структуру что на картинке надо подума...   Mar 17 2013, 12:58
- - TSerg   В мое время это была бы реальная разработка в теор...   Mar 18 2013, 12:04
- - Ydaloj   очень хорошо, что напряжение с ветряка при максима...   Mar 20 2013, 06:39
- - vALUKARDin   Спасибо за замечания и коментарии. Позавчера на за...   Mar 23 2013, 03:31
- - Ydaloj   распишите обозначения, непонятно же ничерта   Mar 23 2013, 04:36
|- - vALUKARDin   Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 11:36) распи...   Mar 23 2013, 05:01
|- - wim   Цитата(vALUKARDin @ Mar 23 2013, 13:20) н...   Mar 25 2013, 03:27
||- - vALUKARDin   Цитата(wim @ Mar 25 2013, 10:27) А ваши п...   Mar 25 2013, 10:51
||- - wim   Цитата(vALUKARDin @ Mar 25 2013, 13:51) е...   Mar 25 2013, 11:58
- - Ydaloj   то есть, у вас на батареях напряжение 36 вольт, а ...   Mar 23 2013, 12:04
|- - vALUKARDin   Цитата(Ydaloj @ Mar 23 2013, 19:04) то ес...   Mar 23 2013, 12:41
- - vALUKARDin   На счет эффективности вертикальных я бы поспорил, ...   Mar 25 2013, 12:45
|- - HardEgor   По MPPT(maximum power point tracking) советую почи...   Mar 28 2013, 14:15
- - Plain   Всё неправильно. Вам надо было сразу озадачить за...   Mar 31 2013, 23:01
|- - _gari   Цитата(Plain @ Apr 1 2013, 03:01) Также, ...   Apr 1 2013, 19:25
- - Ydaloj   последняя схема ещё более непонятна, чем предыдущи...   Apr 1 2013, 19:06
|- - KBH   Цитата(Ydaloj @ Apr 1 2013, 23:06) Придит...   Apr 30 2013, 08:32
- - vALUKARDin   Темный лес конечно то еще, я и сам запутался, но б...   Apr 2 2013, 07:53
|- - _gari   т.е. схема бесперебойника уже существует, правильн...   Apr 2 2013, 08:40
|- - wim   Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 10:53) ...   Apr 2 2013, 09:52
- - vALUKARDin   Именно так, узел сопряжения ВИЭ основной упор, бес...   Apr 2 2013, 09:18
- - _gari   Цитата(vALUKARDin @ Apr 2 2013, 13:18) бе...   Apr 2 2013, 10:34
- - Ydaloj   KBH, трёх диодовЦитата(_gari @ Apr 2 2013, 13...   Apr 30 2013, 10:53


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:10