реклама на сайте
подробности

 
 
> RS-485 число узлов свыше 32, Превышение числа узлов вопреки требованию документации
chernenko
сообщение Apr 4 2013, 06:51
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 8-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 116



Есть микросхема ADM3485 с макс числом узлов 32.
Интересует у кого есть опыт подключения числа узлов равное 32 или чуть больше? Насколько стабильно будет работать сеть на частотах до 1 Мбит и расстоянии не более 2 метров?
Интересует практический опыт.
Сейчас получается, что надо включить 33 узла. Применить другую микросхему нельзя, так как этих много на складе.
Смотрел даташит предыдущих ревизий и там встречались цифры в 50 узлов. Может это AD просто перестраховывается. В последней ревизии документа есть остаток от предыдущих версия "MAXIMUM NUMBER OF TRANSCEIVERS ON BUS: 50" sm.gif

Попутный вопрос. Я так понимаю, что согласовывать линию менее 2 метров нет смысла даже при 1 Мбит/сек? Думаю ставить ли вообще терминаторы...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
=AK=
сообщение Apr 4 2013, 09:21
Сообщение #2


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Надо полагать, "ADM8345" - это ADM3485? Замысловато вы цифры переставляете.

Указание "макс число узлов 32" является приблизительным, определяется в основном входным сопротивлением. У ADM3485 входное низкое, всего 12к, отсюда и ограничение - чтобы не перегрузить передатчик, работающий на 2 терминатора и 31 приемник. Есть RS485 трансиверы с большим входным сопротивлением, для них число узлов может быть 64 или даже 128.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Apr 4 2013, 10:39
Сообщение #3


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(=AK= @ Apr 4 2013, 13:21) *
У ADM3485 входное низкое, всего 12к

так вроде ж 19к

извиняюсь, это я с буквой Е смотрел

Сообщение отредактировал stells - Apr 4 2013, 10:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chernenko
сообщение Apr 4 2013, 11:31
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 8-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 116



Цитата(stells @ Apr 4 2013, 14:39) *
так вроде ж 19к
извиняюсь, это я с буквой Е смотрел

От ревизии документа зависит. Есть даташит на ADM3485E ревизии A там 19k и 50 узлов. Есть даташит ревизии D там уже 12к и 32 узла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)