Дистанционное обнаружение высоковольтного постоянного напряжения, Как обнаружить 3кВ постоянного напряжения на расстоянии 1,5...2м? |
|
|
|
May 20 2006, 13:20
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 201
Регистрация: 6-01-05
Пользователь №: 1 830

|
В очередной раз погиб человек от того, что не отключили напряжение ПОСТОЯННОГО тока при ремонтных работах. Он полез на столб, не выполнил как обычно все действия, предписанные по инструкции, и ...
А вот если бы у него был прибор для индикации приближения к этому напряжению, все могло бы быть иначе. Кто-нибудь может что-то сказать по этому вопросу? Можно поставить вопрос и шире. Высоковольтное постоянное напряжение есть не только на высоких столбах, но и пониже. А вот про про средства дистанционного обнаружения такого не очень высокого напряжения что-то не слышно. Возможно ли создать такой переносной малогабаритный прибор по разумной (до 500...1000$) цене? Прибор, естественно, должен эксплуатироваться в реальных условиях (ЖД, метро, ЛЭП...), а не быть поверочным средством в метрологических центрах.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
May 20 2006, 17:53
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 64
Регистрация: 18-05-06
Пользователь №: 17 211

|
Цитата(Dir @ May 20 2006, 17:20)  В очередной раз погиб человек от того, что не отключили напряжение ПОСТОЯННОГО тока при ремонтных работах. Он полез на столб, не выполнил как обычно все действия, предписанные по инструкции, и ...
А вот если бы у него был прибор для индикации приближения к этому напряжению, все могло бы быть иначе. Кто-нибудь может что-то сказать по этому вопросу? Можно поставить вопрос и шире. Высоковольтное постоянное напряжение есть не только на высоких столбах, но и пониже. А вот про про средства дистанционного обнаружения такого не очень высокого напряжения что-то не слышно. Возможно ли создать такой переносной малогабаритный прибор по разумной (до 500...1000$) цене? Прибор, естественно, должен эксплуатироваться в реальных условиях (ЖД, метро, ЛЭП...), а не быть поверочным средством в метрологических центрах. Лет 15 назад работал на эл. подстанциях линейщиком, а потом инженером релейной защиты и телемеханики. Тогда это было невозможно - чтобы кто-то вот так залез на напряжение (ну может только в районе, в поселке дремучем). В ПУЭ и других руководящих документах строго определен допуск на высоковольтные работы - допускающий должен показать отсутствие напряжения на токоведущих частях, сначала измерительными приборами или штангой с индикатором и после этого даже коснуться рукой токоведущих отключенных шин, где будет производиться работа. Все это оформлялось допуском и нарядом на работы. Неужели щас так все изменилось что "в очередной раз" погиб человек по такой халатности?!
|
|
|
|
|
May 20 2006, 17:59
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(Andy-L @ May 20 2006, 21:53)  ...В ПУЭ и других руководящих документах строго определен допуск на высоковольтные работы - допускающий должен показать отсутствие напряжения на токоведущих частях, сначала измерительными приборами или штангой с индикатором и после этого даже коснуться рукой токоведущих отключенных шин, где будет производиться работа... А какие индикаторы напряжения для линий постоянного тока Вам известны? Цитата(Andy-L @ May 20 2006, 21:53)  ...Неужели щас так все изменилось что "в очередной раз" погиб человек по такой халатности?! А чему тут, собственно, удивляться?
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
May 21 2006, 11:29
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 64
Регистрация: 18-05-06
Пользователь №: 17 211

|
Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 21:59)  Цитата(Andy-L @ May 20 2006, 21:53)  ...В ПУЭ и других руководящих документах строго определен допуск на высоковольтные работы - допускающий должен показать отсутствие напряжения на токоведущих частях, сначала измерительными приборами или штангой с индикатором и после этого даже коснуться рукой токоведущих отключенных шин, где будет производиться работа... А какие индикаторы напряжения для линий постоянного тока Вам известны? Да их много - хотя бы эти: Указатели высокого напряжения УВН80-2М/1-C, УВНУ-2М/1-C Указатели высокого напряжения переносные со светодиодной индикацией предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением от 6 до 10 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур от -15 оС до +40 оС, при относительной влажности до 80% при 25 оС Указатели работают без заземления каких либо частей с любых опор и вышек. Указатель УВНУ-2М/1-С имеет встроенное устройство самопроверки. Цитата(Andy-L @ May 20 2006, 21:53)  ...Неужели щас так все изменилось что "в очередной раз" погиб человек по такой халатности?! А чему тут, собственно, удивляться? Согласен - но если строго не придерживаться правил ТБ при работе в высоковольтных установках, то и индикатор не поможет. Залезет человек на провода, проверив что там нет напряжения, а какой нибудь м...к опять включит рубильник :-) Чтобы этого не было и описаны строгие процедуры допуска и производства работ
|
|
|
|
|
May 21 2006, 15:05
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 201
Регистрация: 6-01-05
Пользователь №: 1 830

|
Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 21:59)  А какие индикаторы напряжения для линий постоянного тока Вам известны? Цитата(Andy-L @ May 21 2006, 14:29)  Да их много - хотя бы эти: Указатели высокого напряжения УВН80-2М/1-C, УВНУ-2М/1-C
Указатели высокого напряжения переносные со светодиодной индикацией предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением от 6 до 10 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур от -15 оС до +40 оС, при относительной влажности до 80% при 25 оС Указатели работают без заземления каких либо частей с любых опор и вышек. Указатель УВНУ-2М/1-С имеет встроенное устройство самопроверки.
Никто не спорит, что правила техники безопасности надо выполнять, но для переменного тока существуют бесконтактные (или комбинированные) девайсы, например: УКАЗАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УВНУ-10 СЗ ИП-КОМБИ Светозвуковой указатель высокого напряжения имеющий возможность комбинированной контактной и бесконтактной работы. Контроль работы производится микропроцессором, при этом вначале оценивается наличие напряжения на контактной части устройства, а при его отсутствии уровень электромагнитного поля промышленной частоты. Бесконтактная часть индицирует наличие напряжения световым сигналом (ультра яркий красный светодиод) и звуковым сигналом частотой 1-2Гц, и автоматически выключается при появлении напряжения на контактной части. Индикация наличия напряжения контактным способом производится двумя светодиодами , а звуковой сигнал имеет частоту 4-5Гц. Устройство имеет систему самопроверки, а также возможность включения и выключения бесконтактной части. При отсутствии напряжения устройство через 30 секунд переходит в энергосберегающий режим, что существенно продлевает ресурс примененных элементов питания. Допустимый диапазон рабочих температур от -15 оС до +40оС и относительной влажности до 80% при 25оС ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Номинальное напряжение, кВ от 6,0 до 10 Напряжение индикации указателя, кВ не более 1,5 Минимальная дальность срабатывания бесконтактной части, кВ/м 10 Источник питания, В 6 (2 литиевых элемента марки CR2032) Громкость звукового сигнала, ДБ 70 Длина рукоятки, мм 120 Длина изолирующей части, мм 340 Общая длина, мм 680 Габаритные размеры (в упаковке), мм 860х80х110 Масса указателя, кг не более 0,75 Для постоянного же тока я что-то таких не обнаружил. Все только контактные попадаются вроде тех, что Вы привели в качестве примера.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Dir Дистанционное обнаружение высоковольтного постоянного напряжения May 20 2006, 13:20 rezident Цитата(Dir @ May 20 2006, 19:20) Он полез... May 20 2006, 13:30 Dir Цитата(rezident @ May 20 2006, 16:30) Для... May 20 2006, 14:53  sK0T Цитата(Dir @ May 20 2006, 18:53) Цитата(r... May 20 2006, 17:02 Stanislav Цитата(Dir @ May 20 2006, 17:20) В очеред... May 20 2006, 17:46 Dir Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 20:46) Да... May 20 2006, 21:59  lks И спасибо, что восприняли вопрос всерьез. Может я ... Jun 26 2006, 14:40  rezident Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 23:59) Ци... May 20 2006, 19:13   Stanislav Цитата(rezident @ May 20 2006, 23:13) Это... May 20 2006, 19:30    rezident Цитата(Stanislav @ May 21 2006, 01:30) Мн... May 20 2006, 19:47     Stanislav Цитата(rezident @ May 20 2006, 23:47) Да ... May 20 2006, 20:28      rezident Станислав, а что вы в вашей схеме обозначили за об... May 20 2006, 20:34       Stanislav Цитата(rezident @ May 21 2006, 00:34) Ста... May 20 2006, 20:38       Stanislav Цитата(rezident @ May 21 2006, 00:34) ...... May 20 2006, 20:48      _artem_ Цитата(Stanislav @ May 20 2006, 23:28) Ци... May 20 2006, 20:48       Stanislav Цитата(_artem_ @ May 21 2006, 00:48) имхо... May 20 2006, 20:50        Dir Stanislav, спасибо за ответы и ...
Цитата(Stanisl... May 22 2006, 17:13         Stanislav Цитата(Dir @ May 22 2006, 21:13) ...что В... May 22 2006, 20:33          Dir Цитата(Stanislav @ May 22 2006, 23:33) Ци... May 23 2006, 09:18    Andy-L Цитата(Dir @ May 21 2006, 19:05) Цитата(S... May 21 2006, 16:03 TED17 Рамка, вращающаяся в статическом поле, вроде должн... May 20 2006, 20:21 rezident Т.е. получается что нужно специально создать утечк... May 20 2006, 20:42 _artem_ .. на нескольких одноразмерных датчиках переключаю... May 20 2006, 20:53 rezident Все, понял что в схеме не хватает. Емкость нужно п... May 20 2006, 21:03 _artem_ imho
q = C*U
C inter cable-human yemkost ? May 20 2006, 21:04 rezident Цитата(_artem_ @ May 21 2006, 03:04) imho... May 20 2006, 21:17 _artem_ В какой то книжке советских времен я видел такую к... May 20 2006, 22:00 Tanya Представляется, что задача намного сложнее, чем ка... May 21 2006, 08:17  Stanislav Цитата(Tanya @ May 21 2006, 12:17) Предст... May 21 2006, 19:38 TED17 А чего зациклились на бесконтактных датчиках. В св... May 21 2006, 08:57 rezident А может все-таки контактный способ подойдет? Цена ... May 21 2006, 19:51 _artem_ Posvyaseno elektricheskim polyam , pravda atmosfer... May 21 2006, 22:14 Pasca я с такими вещами сталкивался на работе:
измерение... May 27 2006, 13:29 AndreyVN Всем привет, скажу честно, всю ветку не читал, воз... Jun 30 2006, 12:20 Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jun 30 2006, 16:20) Пер... Jul 3 2006, 16:45  AndreyVN Цитата(Stanislav @ Jul 3 2006, 20:45) Дум... Jul 4 2006, 13:55   Stanislav Цитата(AndreyVN @ Jul 4 2006, 17:55) Боюс... Jul 5 2006, 16:41 DK64 Как только мы внесем в электрическое поле подобный... Jul 6 2006, 15:17 Old Nick Все верно, для измерения градиента поля нужно мини... Aug 8 2006, 08:25 Stanislav Вот, сегодня на форуме встретил чудную ссылку.
Док... Aug 30 2006, 11:08 edc вот в прицепе схема, скачанная с radiofanat.ru (ск... Sep 18 2006, 21:55  Old Nick Цитата(edc @ Sep 19 2006, 01:55) вот в пр... Sep 29 2006, 16:25 Oldring Цитата(Stanislav @ Aug 30 2006, 15:08) Во... Sep 29 2006, 17:23  Old Nick Цитата(Oldring @ Sep 29 2006, 21:23) Еще ... Oct 4 2006, 10:39   Oldring Цитата(Old Nick @ Oct 4 2006, 14:39) Цита... Oct 5 2006, 08:57    Old Nick Цитата(Oldring @ Oct 5 2006, 12:57) Цитат... Oct 9 2006, 14:12     Oldring Цитата(Old Nick @ Oct 9 2006, 18:12) Могу... Oct 9 2006, 14:49      Old Nick Цитата(Oldring @ Oct 9 2006, 18:49) Цитат... Oct 10 2006, 07:17 Oldring Добавлю.
Над чем можно подумать - над аэроионами.... Sep 29 2006, 18:53 Zakhar Прошу пардону, уважаемые, не совсем по теме, но не... Apr 8 2010, 11:41 rezident Модератор.
Тема 3,5+ давности. Зачем ее поднимать... Apr 8 2010, 13:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|