Цитата(Денис 393 @ May 1 2013, 15:58)

Добрый день.Не получается настроить связь GSM модема Cinterion mc35i и контроллер icp con i-7188xc с сервером на передачу данных с вычислителей Эльф. С модемом Telit GE864 связь устанавливается, в вот через mc35i связь на сервер не выходит.Что можете подсказать?
1. Если ваш контроллер icp con i-7188xc использует встроенный в GE864 стек TCP/IP то проблема скорей всего в проприетарном наборе ат-команд для работы со стеком. Думаю они абсолютно различные в этих двух модемах.
2. Модемы Telit отличаются хорошей совместимостью по набору ат-команд. Опыт перевода 2х проектов с GE864 на GL868 показал что кроме процедуры включения/выключения больше ничего в проектах менять не пришлось. Если у Вас используется только терминал (плата с RS232 и разъёмом питания), то попробуйте применить терминал на GL868.