Цитата(AlexeyW @ May 5 2013, 18:48)

Прежде всего нужно аккуратно прорисовать топологию устройства (сначала в виде схемы), земли. Из описания она все равно не очень понятна.
Естественно, попытка ставить огромные емкости - борьба со следствием, даже в случае временного успеха ничего не гарантирует.
Как-то так. Соединения между автоматом и пускателем, пускателем,устройством управления выполнены проводами сечением 2,5мм, термовыключатель является аппаратной защитой. Корпус из металла, Земля устройства, земля блока питания соединены в одной точке на клеммах, чтобы выровнять потенциал земли
Цитата(_Pasha @ May 5 2013, 19:38)

По принципу телепатии сообщаю:
взять БП большей мощности, чтобы не было провалов, и кроме того соединить с платой перевитыми проводами.
Блок питания на 12Ватт, все потребление цифровой части на 3,5Ватта, просадки вызваны именно работой пускателя, может быть дуговой разрят так как используется дешевый пускать ПМЛ 2100,без устройство ограничения напряжение и так далее
Сообщение отредактировал evsx1 - May 5 2013, 16:29