Цитата(martinos @ May 17 2013, 13:26)

Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.
Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.
Теоретически такая возможность существует. Практически существуют приборы для контроля линий по отражённому сигналу, которые предназначены для лабораторных условий с изоллированной от помех конструкцией.. На вход линии подаётся импульс, который отражается от неоднородности (нарушения) изоляции кабеля. Нейтраль и подключенные потребители не влияют на результат. Линия постоянного тока одна или это жилы силового кабеля известной конструкции?