реклама на сайте
подробности

 
 
> Поиск фидера с ухудшением изоляции
martinos
сообщение May 17 2013, 09:26
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 17-05-13
Пользователь №: 76 872



Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.
Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
martinos
сообщение May 20 2013, 08:00
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 17-05-13
Пользователь №: 76 872



По факту: к аккумуляторному блоку (ШОТ - Шкаф Оперативного Тока) подключены потребители, изоляцию по каждой отходной линии к которым и нужно контролировать. Пока разработал только блок контроля общей изоляции, а теперь идет работа над прибором, который подключаеться в линию только когда уровень общей изоляции падает ниже уставленного уровня для поиска конкретной линии к потребителю, на которой ухудшилась изоляция. По сути измерение общей изоляции проходит на постоянном токе, так что проблем с емкостью линии и в фильтрах питания нет. А вот прибор по поиску фидера должен работать через диф. трансформаторы тока, соответственно на переменном токе, а в этом случае емкости в линии имеют куда меньшее реактивное сопротивление чем активное изоляции. Нужно отдельно мух и отдельно котлеты, в случае если имеем 1 емкость и 1 сопротивление существует метод сдвига фаз, по котормоу и можно разделить активную и реактиную составляющие сопротивления. Но в случае нескольких потербителей, такой метод позволит определить только общую емкость линии, что не позволяет определить даже приблизительно активное сопротивление по каждому фидеру.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:29
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016