Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 10:40)

1. Частотный диапазон сигналов, которые должны измеряться с указанной точностью. 45 Гц-2 кГц?
Измеряться будет от 45 до 2,5кГц. Точность важна на 50 и 60 Гц.
Цитата
2. Что будете измерять? Токи, напряжения? RMS, амплитуды, гармоники?
Напряжения с помощью ИТ напряжения на 100-125В и токи с помощью ИТ тока на 1 или 5А. Ессно для этого нужны немного разные схемы преобразования. Измерять будем мгновенные значения сигналов. Все вычисления RMS, фаз, амплитуд и гармоник будут делаться потом после АЦП в цифровом виде.
Цитата
3. Гальваническая развязка на какие напряжения и частоты? Какое подавление помех на частотах помехи?
2кВ минимум. По помехам пока не скажу.
Цитата
4. В каком диапазоне изменения входного сигнала должна сохранятся указанная точность? Например от 10 до 100 % шкалы, или от 30% и выше...
Скажем так: от 70% до 100%
Цитата
5. Нужен один или несколько диапазонов напряжений или токов? Переключение измеряемого параметра (ток/напряжение), несколько диапазонов?
В принципе переключение не нужно. Для токов 1 или 5А ессно схемы будут отличаться. Для ИТ напряжения планировали использовать один транс с различными витками первичной обмотки.
Цитата
6. Куда и как выводить полученные данные? И какие именно.
Будут использоваться в системе управления. Будут вычисляться мгновенные активные и реактивные мощности, сдвиг фаз, балансировка, защита силовой электроники от перегрузок по току и т.д. Но имхо это не относится к данной теме.