реклама на сайте
подробности

 
 
> Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2, AC 0-1А и 0-100В преобразовать в +-2,5-5В с развязкой и защитой
syoma
сообщение May 17 2013, 14:24
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Привет.
Вот появился такой вопрос - преобразовать выходной сигнал ИТ тока или напряжения в сигнал, который можно подать на дифференциальный вход АЦП с диапазоном входных напряжений 2,5 или 5В. Так как ИТ обычно наружной установки + расстояние можнет достигать 50м, нужна гальваническия развязка и защита.
Пока цепь получается такая -
ИТ - трансформатор - ЕМС фильтр - защитный фильтр - Вход АЦП. Проблема в том, что требуется класс точности всей этой связки 0,2 (не включая сам ИТ и АЦП).
Подскажите можно ли это дело организовать на каких-то покупных модулях, желательно на DIN-рейку?
Пока подбираю транс - пока не могу нагуглить что-то подходящее. Может быть не там ищу?
EMC и защитный фильтр тоже под вопросом - они бывают для сигнальных цепей, а не для силовых?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rudy_b
сообщение May 22 2013, 08:40
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



Ну вопросов очень много. Наиболее важные
1. Частотный диапазон сигналов, которые должны измеряться с указанной точностью. 45 Гц-2 кГц?
2. Что будете измерять? Токи, напряжения? RMS, амплитуды, гармоники?
3. Гальваническая развязка на какие напряжения и частоты? Какое подавление помех на частотах помехи?
4. В каком диапазоне изменения входного сигнала должна сохранятся указанная точность? Например от 10 до 100 % шкалы, или от 30% и выше...
5. Нужен один или несколько диапазонов напряжений или токов? Переключение измеряемого параметра (ток/напряжение), несколько диапазонов?
6. Куда и как выводить полученные данные? И какие именно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение May 22 2013, 14:46
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 10:40) *
1. Частотный диапазон сигналов, которые должны измеряться с указанной точностью. 45 Гц-2 кГц?

Измеряться будет от 45 до 2,5кГц. Точность важна на 50 и 60 Гц.
Цитата
2. Что будете измерять? Токи, напряжения? RMS, амплитуды, гармоники?

Напряжения с помощью ИТ напряжения на 100-125В и токи с помощью ИТ тока на 1 или 5А. Ессно для этого нужны немного разные схемы преобразования. Измерять будем мгновенные значения сигналов. Все вычисления RMS, фаз, амплитуд и гармоник будут делаться потом после АЦП в цифровом виде.
Цитата
3. Гальваническая развязка на какие напряжения и частоты? Какое подавление помех на частотах помехи?

2кВ минимум. По помехам пока не скажу.
Цитата
4. В каком диапазоне изменения входного сигнала должна сохранятся указанная точность? Например от 10 до 100 % шкалы, или от 30% и выше...

Скажем так: от 70% до 100%
Цитата
5. Нужен один или несколько диапазонов напряжений или токов? Переключение измеряемого параметра (ток/напряжение), несколько диапазонов?

В принципе переключение не нужно. Для токов 1 или 5А ессно схемы будут отличаться. Для ИТ напряжения планировали использовать один транс с различными витками первичной обмотки.

Цитата
6. Куда и как выводить полученные данные? И какие именно.

Будут использоваться в системе управления. Будут вычисляться мгновенные активные и реактивные мощности, сдвиг фаз, балансировка, защита силовой электроники от перегрузок по току и т.д. Но имхо это не относится к данной теме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 22 2013, 15:15
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(syoma @ May 22 2013, 17:46) *
Для ИТ напряжения планировали использовать один транс с различными витками первичной

Из чего следует, что оба трансформатора ваши. И при этом, вы же, хотите после них ещё раз развязаться? Чем? Ещё парой ваших же трансформаторов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение May 23 2013, 15:46
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(Plain @ May 22 2013, 17:15) *
Из чего следует, что оба трансформатора ваши. И при этом, вы же, хотите после них ещё раз развязаться? Чем? Ещё парой ваших же трансформаторов?

Нет.
Еще раз. Для канала измерения напряжения:
Есть ИТ напряжения на допустим 3000В/3 / 100В/3. Выходное напряжение у него 33В СКВ и он установлен в другом здании. Он покупной и стандартизирован. Это примерно вот такая бандурка:
http://www.tdtransformator.ru/catalog/izme...-zniol-10-p.htm
Вторичное напряжение приходит оттуда в наш шкаф, где должно быть развязано еще одним трансом - например 30В/5В и потом уже идет в АЦП.

Для тока тоже самое, кроме того, что
ИТ тока будет на XXXA/5A , а затем должен идти еще один ИТ тока 5А/XXXмА, и на нагрузочный резистор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- syoma   Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2   May 17 2013, 14:24
- - rudy_b   Недостаточно информации, чтобы точно ответить. По...   May 18 2013, 02:20
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 18 2013, 04:20) Недос...   May 22 2013, 06:24
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 23 2013, 18:46) Цитата...   May 28 2013, 15:39
- - rudy_b   Т.е. это два разных устройства, одно с токовым вхо...   May 23 2013, 16:37
- - syoma   ЦитатаТ.е. это два разных устройства, одно с токов...   May 23 2013, 17:35
|- - _Vova   Цитата(syoma @ May 23 2013, 20:35) Но так...   May 29 2013, 06:43
- - rudy_b   Похоже, что у вас проблемы с общей структурой. 20-...   May 24 2013, 17:06
- - x-men   ТС, если сигналом для вашего устройства являются в...   May 28 2013, 05:33
- - syoma   ЦитатаЕсть и производители многофунциональных изме...   May 28 2013, 14:24
- - rudy_b   Без проблем - гальванически развязанный АЦП преобр...   May 28 2013, 15:06
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 28 2013, 17:06) Без п...   May 31 2013, 14:24
|- - rudy_b   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Для Ва...   May 31 2013, 15:28
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Первый...   May 31 2013, 16:00
- - syoma   ЦитатаНабиваете шкаф DIN-стандартными ТТ и ТН Вот ...   May 31 2013, 17:52
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 20:52) такого...   Jun 1 2013, 21:44
- - rudy_b   ЦитатаПлата вот такая:... Можно только посочувств...   May 31 2013, 19:05


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016