реклама на сайте
подробности

 
 
> Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2, AC 0-1А и 0-100В преобразовать в +-2,5-5В с развязкой и защитой
syoma
сообщение May 17 2013, 14:24
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Привет.
Вот появился такой вопрос - преобразовать выходной сигнал ИТ тока или напряжения в сигнал, который можно подать на дифференциальный вход АЦП с диапазоном входных напряжений 2,5 или 5В. Так как ИТ обычно наружной установки + расстояние можнет достигать 50м, нужна гальваническия развязка и защита.
Пока цепь получается такая -
ИТ - трансформатор - ЕМС фильтр - защитный фильтр - Вход АЦП. Проблема в том, что требуется класс точности всей этой связки 0,2 (не включая сам ИТ и АЦП).
Подскажите можно ли это дело организовать на каких-то покупных модулях, желательно на DIN-рейку?
Пока подбираю транс - пока не могу нагуглить что-то подходящее. Может быть не там ищу?
EMC и защитный фильтр тоже под вопросом - они бывают для сигнальных цепей, а не для силовых?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
rudy_b
сообщение May 22 2013, 08:40
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



Ну вопросов очень много. Наиболее важные
1. Частотный диапазон сигналов, которые должны измеряться с указанной точностью. 45 Гц-2 кГц?
2. Что будете измерять? Токи, напряжения? RMS, амплитуды, гармоники?
3. Гальваническая развязка на какие напряжения и частоты? Какое подавление помех на частотах помехи?
4. В каком диапазоне изменения входного сигнала должна сохранятся указанная точность? Например от 10 до 100 % шкалы, или от 30% и выше...
5. Нужен один или несколько диапазонов напряжений или токов? Переключение измеряемого параметра (ток/напряжение), несколько диапазонов?
6. Куда и как выводить полученные данные? И какие именно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение May 22 2013, 14:46
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 10:40) *
1. Частотный диапазон сигналов, которые должны измеряться с указанной точностью. 45 Гц-2 кГц?

Измеряться будет от 45 до 2,5кГц. Точность важна на 50 и 60 Гц.
Цитата
2. Что будете измерять? Токи, напряжения? RMS, амплитуды, гармоники?

Напряжения с помощью ИТ напряжения на 100-125В и токи с помощью ИТ тока на 1 или 5А. Ессно для этого нужны немного разные схемы преобразования. Измерять будем мгновенные значения сигналов. Все вычисления RMS, фаз, амплитуд и гармоник будут делаться потом после АЦП в цифровом виде.
Цитата
3. Гальваническая развязка на какие напряжения и частоты? Какое подавление помех на частотах помехи?

2кВ минимум. По помехам пока не скажу.
Цитата
4. В каком диапазоне изменения входного сигнала должна сохранятся указанная точность? Например от 10 до 100 % шкалы, или от 30% и выше...

Скажем так: от 70% до 100%
Цитата
5. Нужен один или несколько диапазонов напряжений или токов? Переключение измеряемого параметра (ток/напряжение), несколько диапазонов?

В принципе переключение не нужно. Для токов 1 или 5А ессно схемы будут отличаться. Для ИТ напряжения планировали использовать один транс с различными витками первичной обмотки.

Цитата
6. Куда и как выводить полученные данные? И какие именно.

Будут использоваться в системе управления. Будут вычисляться мгновенные активные и реактивные мощности, сдвиг фаз, балансировка, защита силовой электроники от перегрузок по току и т.д. Но имхо это не относится к данной теме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 22 2013, 15:15
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(syoma @ May 22 2013, 17:46) *
Для ИТ напряжения планировали использовать один транс с различными витками первичной

Из чего следует, что оба трансформатора ваши. И при этом, вы же, хотите после них ещё раз развязаться? Чем? Ещё парой ваших же трансформаторов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 28 2013, 15:39
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(syoma @ May 23 2013, 18:46) *
Цитата(Plain @ May 22 2013, 18:15) *
Из чего следует, что оба трансформатора ваши. И при этом, вы же, хотите после них ещё раз развязаться? Чем? Ещё парой ваших же трансформаторов?

Нет.

Это "нет" сойдёт для трёх из этих четырёх трансформаторов, потому что если первый ТТ не ваш, то в общем случае задача нерешаема, потому что его мощность должна соответствовать такой нагрузке, как 5 А и кабель 50 м.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- syoma   Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2   May 17 2013, 14:24
- - rudy_b   Недостаточно информации, чтобы точно ответить. По...   May 18 2013, 02:20
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 18 2013, 04:20) Недос...   May 22 2013, 06:24
|- - syoma   Цитата(Plain @ May 22 2013, 17:15) Из чег...   May 23 2013, 15:46
- - rudy_b   Т.е. это два разных устройства, одно с токовым вхо...   May 23 2013, 16:37
- - syoma   ЦитатаТ.е. это два разных устройства, одно с токов...   May 23 2013, 17:35
|- - _Vova   Цитата(syoma @ May 23 2013, 20:35) Но так...   May 29 2013, 06:43
- - rudy_b   Похоже, что у вас проблемы с общей структурой. 20-...   May 24 2013, 17:06
- - x-men   ТС, если сигналом для вашего устройства являются в...   May 28 2013, 05:33
- - syoma   ЦитатаЕсть и производители многофунциональных изме...   May 28 2013, 14:24
- - rudy_b   Без проблем - гальванически развязанный АЦП преобр...   May 28 2013, 15:06
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 28 2013, 17:06) Без п...   May 31 2013, 14:24
|- - rudy_b   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Для Ва...   May 31 2013, 15:28
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Первый...   May 31 2013, 16:00
- - syoma   ЦитатаНабиваете шкаф DIN-стандартными ТТ и ТН Вот ...   May 31 2013, 17:52
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 20:52) такого...   Jun 1 2013, 21:44
- - rudy_b   ЦитатаПлата вот такая:... Можно только посочувств...   May 31 2013, 19:05