Привет.
Вот появился такой вопрос - преобразовать выходной сигнал ИТ тока или напряжения в сигнал, который можно подать на дифференциальный вход АЦП с диапазоном входных напряжений 2,5 или 5В. Так как ИТ обычно наружной установки + расстояние можнет достигать 50м, нужна гальваническия развязка и защита.
Пока цепь получается такая -
ИТ - трансформатор - ЕМС фильтр - защитный фильтр - Вход АЦП. Проблема в том, что требуется класс точности всей этой связки 0,2 (не включая сам ИТ и АЦП).
Подскажите можно ли это дело организовать на каких-то покупных модулях, желательно на DIN-рейку?
Пока подбираю транс - пока не могу нагуглить что-то подходящее. Может быть не там ищу?
EMC и защитный фильтр тоже под вопросом - они бывают для сигнальных цепей, а не для силовых?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
syoma
сообщение May 23 2013, 17:35
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
Т.е. это два разных устройства, одно с токовым входом, другое с напряженческим.

Если считать преобразователи сигналов, которые мне нужны, устройствами, то да - это два разных типа устройств.

Но таких устройств в системе может быть много - 20-30шт, так как измерять надо много напряжени и токов одновременно. Да, в основном измерения производятся сразу от 3-х фаз, но иногда бывает и только две.

Выходные аналоговые сигналы от всех этих преобразователей поступают на единую плату АЦП, на которой установлены индивидуальные АЦП на каждый канал. Оцифровка происходит всех каналов синхронно. АЦП, ессно, не имеют гальванической развязки между собой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Vova
сообщение May 29 2013, 06:43
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 1-10-08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610



Цитата(syoma @ May 23 2013, 20:35) *
Но таких устройств в системе может быть много - 20-30шт,

развязывайте АЦП,хотя бы, примерно так:Galvanically Isolated, 2-Channel, 16-Bit, Simultaneous Sampling, Daisy-Chained Data Acquisition System
разместить АЦП+МК там же, где ТТ с ТН, и передавать, хотя бы, по RS485 (тоже развязать) - только на кабелях экономите
тянуть сигнальные кабели в др. помещение (пусть только для канала напряжения, без тока в 5А) и эксплуатировать это хоз-во, нет...
Цитата
Выходные аналоговые сигналы от всех этих преобразователей поступают на единую плату АЦП
...АЦП, ессно, не имеют гальванической развязки между собой.
вот отсюда все проблемы и начались... плата - готовое (не Ваше) изделие? поищите с развязкой каналов
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- syoma   Преобразователь сигналов для измерительных трансформаторов КТ 0,2   May 17 2013, 14:24
- - rudy_b   Недостаточно информации, чтобы точно ответить. По...   May 18 2013, 02:20
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 18 2013, 04:20) Недос...   May 22 2013, 06:24
- - rudy_b   Ну вопросов очень много. Наиболее важные 1. Частот...   May 22 2013, 08:40
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 22 2013, 10:40) 1. Ча...   May 22 2013, 14:46
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 22 2013, 17:46) Для ИТ...   May 22 2013, 15:15
|- - syoma   Цитата(Plain @ May 22 2013, 17:15) Из чег...   May 23 2013, 15:46
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 23 2013, 18:46) Цитата...   May 28 2013, 15:39
- - rudy_b   Т.е. это два разных устройства, одно с токовым вхо...   May 23 2013, 16:37
- - rudy_b   Похоже, что у вас проблемы с общей структурой. 20-...   May 24 2013, 17:06
- - x-men   ТС, если сигналом для вашего устройства являются в...   May 28 2013, 05:33
- - syoma   ЦитатаЕсть и производители многофунциональных изме...   May 28 2013, 14:24
- - rudy_b   Без проблем - гальванически развязанный АЦП преобр...   May 28 2013, 15:06
|- - syoma   Цитата(rudy_b @ May 28 2013, 17:06) Без п...   May 31 2013, 14:24
|- - rudy_b   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Для Ва...   May 31 2013, 15:28
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 17:24) Первый...   May 31 2013, 16:00
- - syoma   ЦитатаНабиваете шкаф DIN-стандартными ТТ и ТН Вот ...   May 31 2013, 17:52
|- - Plain   Цитата(syoma @ May 31 2013, 20:52) такого...   Jun 1 2013, 21:44
- - rudy_b   ЦитатаПлата вот такая:... Можно только посочувств...   May 31 2013, 19:05


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016