Цитата(rudy_b @ May 28 2013, 17:06)

Без проблем - гальванически развязанный АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифровой поток данных. И сегодня проще и дешевле развязать АЦП чем ставить точный развязывающий трансформатор.
Для Вашего АЦП нужен источник питания гальванически изолированный и защиту так никто и не отменял. Также это все должно от промышленных помех быть защищено.
Цитата
Это "нет" сойдёт для трёх из этих четырёх трансформаторов, потому что если первый ТТ не ваш, то в общем случае задача нерешаема, потому что его мощность должна соответствовать такой нагрузке, как 5 А и кабель 50 м.
Первый ТТ обычно расчитан на то, что у него на выходе будет висеть 20-30 ВА различных устройств защиты и контроля. Ессно если его мощности не хватает - ставится дополнительный.
Цитата
тянуть сигнальные кабели в др. помещение (пусть только для канала напряжения, без тока в 5А) и эксплуатировать это хоз-во, нет...
Все их тянут, потому что реле и защита в шкафах стоит внутри, а ИТ - снаружи. Данная ситуация сложилась в энергетике давно, и никто ее менять не собирается. Всякие АЦП рядом с шиной на 100кВ там не признают.