реклама на сайте
подробности

 
 
> Подключение PT100, Прошу совет
vassabi
сообщение Jun 3 2013, 13:15
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 18-02-13
Из: Киев
Пользователь №: 75 678



Добрый день, всем.
Прошу совета. Покурил здесь подобные темы – проникся остротой реакции профи на повсеместный дилетантизм (я не исключение), поэтому постараюсь быть максимально конкретным в формулировке задачи.
Условия такие:
датчик температуры PT100, четырех проводной, с рождения на кабеле;
кабель длиной 10м, не экранированный, но есть выход с наконечником под винт, похоже на заземляющий провод, но он не звонится на корпус датчика;
диапазон измеряемых температур -40оС/+100оС (это ориентировочно, более точно еще буду уточнять)
среда измерения – готовый асфальт, т.е. дорожное покрытие (в некоторых случаях грунт или бетон)
необходимая точность +/-0,2оС (можно и более точно), максимальная точность нужна в районе 0оС (желательно +/-0,1оС), для точного определения точи замерзания.
«слушать» датчик будет МК, не важно какой, т.к. не планирую для этого использовать его аналоговую периферию, только «цифра».
Что необходимо:
Микросхема, которая сможет снимать показания датчика, c I2C интерфейсом (можно и SPI или UART, но не RS-485, т.к. МК и необходимый девайс будут на расстоянии мах.10 см друг от друга, т.е. лишний корпус конвертера просто не желателен). Желательно девайс уже со встроенными бортовыми опорными источниками. Бюджет до 6-8 баксов за корпус, но возможны варианты.
Начал было смотреть MCP3422, но как-то засомневался, что сделаю правильный выбор, т.к. на референсной схеме подключение 3-х проводного датчика…
В общем, прошу совет по выбору подходящей микросхемы. Заранее благодарен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
vassabi
сообщение Jun 3 2013, 14:54
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 156
Регистрация: 18-02-13
Из: Киев
Пользователь №: 75 678



Цитата
Годится любой СД-АЦП с двумя дифференциальными входами...
Мне это мало о чем говорит, т.е. перед тем как написать сюда, я пошарился по ряду ДШ СД-АЦП и понял, что нуждаюсь в конкретных практических рекомендациях.
Цитата
И входам, принимающим кабель 10 м, разумеется нужна соответствующая защита.
Вы имеете в виду ESD? Да, я планировал ставить что-то типа SMF05...
Цитата
Например, моё любимое AD7708.
Для моего случая с его канальностью перебор. А например AD7705 подойдет?
Цитата
Плюс дополнительная калибровка смещения в нуле по цельсию...
Не спешите, я еще успею эти вопросы задать, сначала нужно с микрухой определиться sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 3 2013, 19:09
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:54) *
я планировал ставить что-то типа SMF05

Маловаты габариты, и ток утечки заметный. Лучше что-то типа SMBJ10A, 4 провода — значит надо 4 штуки.

Цитата
например AD7705 подойдет?

Старая и дорогая сама по себе, без учёта кварца, ещё и весьма крупногабаритного. На сегодняшний день AD7798, AD7792 и т.п. — лучшие для этой задачи.

Резистор тоже годится далеко не любой, а примерно такой.

Любое измерение сопротивления сводится к относительному (ratiometric), т.е. собираете последовательную цепь из двух резисторов — датчика и эталона — и, поскольку ток в такой цепи один, просто измеряете отношение напряжений на них двумя дифференциальными входами АЦП. Опорное напряжение АЦП в этом процессе никак не участвует, кроме локальной стабильности на этот период.

В реальности, АЦП имеют несколько ограничений. Входы обыкновенных СД-АЦП имеют низкое сопротивление, и для работы с такой схемой им нужен буферный усилитель — в АЦП фирмы AD они чаще всего есть, а у других фирм наоборот.

Входной диапазон у таких усилителей меньше, чем у небуферированных входов (например, на 300 мВ снизу и 1100 мВ сверху), что означает, что к данной последовательной цепи из двух резисторов придётся сверху и снизу добавить ещё пару простых резисторов, из расчёта, чтобы на каждом из них упало это нужное напряжение при максимальном сопротивлении датчика (минимальном токе цепи).

Ну и, на элементах защиты, т.е. на данных ограничителях, при их работе случается достаточно большое напряжение, больше питания схемы, и для исключения протекания тока, превышающего паспортный, в цепи открывающихся при этом защитных диодов входов АЦП требуются последовательные с ними резисторы — от 2 кОм и больше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- vassabi   Подключение PT100   Jun 3 2013, 13:15
- - Plain   Годится любой СД-АЦП с двумя дифференциальными вхо...   Jun 3 2013, 14:16
- - MrYuran   Сигма-дельта АЦП, от 16р. Например, моё любимое AD...   Jun 3 2013, 14:22
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 18:54) я пош...   Jun 3 2013, 15:20
- - vassabi   ЦитатаПоэтому мечта измерить температуру с такой т...   Jun 3 2013, 15:35
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:35) Я же ...   Jun 3 2013, 16:02
|- - izerg   Цитата(Tanya @ Jun 3 2013, 19:02) Еще доб...   Jun 4 2013, 07:04
|- - Tanya   Цитата(izerg @ Jun 4 2013, 11:04) А можно...   Jun 4 2013, 07:35
- - alexPec   Хорошо себя зарекомендовала схема Датчик - усилите...   Jun 3 2013, 16:16
- - vassabi   ЦитатаВы не с того конца начинаете. Мне так кажетс...   Jun 3 2013, 16:38
|- - MrYuran   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 20:38) Вы по...   Jun 4 2013, 05:13
- - vassabi   Plain, спасибо за ценные советы! ЦитатаСтарая ...   Jun 3 2013, 19:38
- - rx3apf   Неплохо смотрится ADC AD7790. Ратиометрическое изм...   Jun 3 2013, 20:09
- - АНТОН КОЗЛОВ   Зря вы Таню не слушаете.   Jun 4 2013, 05:57
- - vassabi   ЦитатаРассмотрите еще вариант с близкими к датчику...   Jun 4 2013, 08:39
|- - Tanya   Еще добавлю. Если нужно, то можно запитывать датчи...   Jun 4 2013, 09:06
- - VNS   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 17:15) ...да...   Jun 5 2013, 05:36
- - vassabi   ЦитатаПочему РТ100? Требование заказчика. К тому ж...   Jun 5 2013, 08:27
|- - VNS   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 12:27) 1. Тр...   Jun 5 2013, 10:33
- - rx3apf   Источник тока в общем-то и не нужен. Резистор и вс...   Jun 5 2013, 08:31
- - vassabi   То VNS ЦитатаЕсли так, то нужно конкретно называть...   Jun 5 2013, 11:24
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) Может...   Jun 5 2013, 11:35
|- - rx3apf   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) То rx...   Jun 5 2013, 11:47
|- - Nixon   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 14:24) Может...   Jun 5 2013, 12:09
|- - Tanya   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 15:24) Перех...   Jun 5 2013, 13:06
- - Lagman   Есть АЦП с микроконтроллером на борту, с 51 ядром ...   Jun 5 2013, 13:22
- - vassabi   To Tanya Цитата...Но ее можно правильно предсказат...   Jun 5 2013, 14:15
|- - Ruslan1   Цитата(vassabi @ Jun 5 2013, 17:15) Пошу...   Jun 5 2013, 21:13
- - Plain   Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэконо...   Jun 5 2013, 22:36
|- - rx3apf   Цитата(Plain @ Jun 6 2013, 02:36) Насчёт ...   Jun 5 2013, 22:41
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Jun 6 2013, 01:41) Как-ни...   Jun 7 2013, 09:51
- - shreck   Вот схема, проверенная временем. Для вашей точност...   Jun 6 2013, 07:01
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх...   Jun 6 2013, 07:19
||- - shreck   Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) А вот я...   Jun 6 2013, 07:26
||- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:26) Не спе...   Jun 6 2013, 07:27
|- - VNS   Цитата(shreck @ Jun 6 2013, 11:01) Вот сх...   Jun 6 2013, 08:01
- - vassabi   Буду пробовать подключаться вот так, покритикуйте ...   Jun 6 2013, 17:48
- - shreck   Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) ... Ква...   Jun 7 2013, 01:59
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Jun 7 2013, 05:59) При ра...   Jun 7 2013, 03:51
- - rx3apf   На практике с 7790 я получил на порядок лучше и в ...   Jun 7 2013, 14:38
- - Fujitser   Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:15) Добры...   Jun 9 2013, 07:16