Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 11 2013, 00:56)

Доброго времени суток!
Не подскажет ли кто простого решения для масштабирования сигнала
для последующего ввода в АЦП?
Суть проблемы: во всём диапазоне измерений, напряжение на выходе (точка 1 на схеме) изменяется
в незначительных пределах (от 2.7 В до 3 В). Необходимо этот диапазон расширить хотя бы до 2...3 В, можно и больше.
Буду рад советам!
Используйте инструментальный усилитель, например, AD620. Усиление инстр. ус. задается внешним резистором, постоянный сдвиг - отдельным входом, на который можно подать опорное напряжение АЦП Vref (или Vref/2, в зависимости от типа АЦП). Опорное напряжение нужно подавать через буфер на ОУ, т.к. инструментальные усилители, как правило, обладают не очень высоким импедансом по входу Vref.
Вот так, в общих чертах.