Цитата(ZASADA @ Jul 3 2013, 15:30)

а как конфигурационные ножки подтянуты?
CONFIG3 -> CPV(1) CONFIG2 -> CPV(0) CONFIG1 -> CPV(0) CONFIG0 -> CPV(1)
Цитата(ZASADA @ Jul 3 2013, 15:30)

и что из внутренних регистров читается?
Пишу регистры:
0 -> 0x2100
4 -> 0x01e1
9 -> 0x0000
19 -> 0x1820
Цитата(ZASADA @ Jul 3 2013, 15:30)

а если задайть с другой стороны линка жестко 100 фулдуплекс?
Не это не катит ибо девайс будет отправлен потребителю, а у каждого потребителя замахаешся менять дуплексность
Цитата(ZASADA @ Jul 3 2013, 15:30)

ао пдф поддержку 1000 можно отключить и через ножки и через регистр Master/Slave Control Register
в 9-м регистре?