> Схема дифференциального входа
Electronics Engi...
сообщение Aug 9 2013, 14:54
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 89
Регистрация: 28-04-11
Пользователь №: 64 664



Здравствуйте!

Нужно сделать дифференциальный вход для последующей подачи сигналов на дифференциальный вход АЦП.
Диапазон входных напряжений АЦП от 0 до 5В.
Сама входная цепь работает от 24В.
Прикинул схему, изображена ниже. Какие будут ваши замечания и дополнения?
Просится еще фильтрующий конденсатор между входами АЦП.
Является ли такая схема, действительно, дифференциальной? Мне кажется, что да.
Не хотел бы делать питание входной цепи от +5В, т.к. уровень шумов может быть сравним с этим значением и даже выше.
Резистор R5 - контакт.

Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 9 2013, 14:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Plain
сообщение Aug 9 2013, 15:32
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Electronics Engineer @ Aug 9 2013, 17:54) *
кажется, что да ... R5 - контакт

Если для опроса кнопки никаких других ресурсов, кроме АЦП, нет, то да, а иначе есть множество куда более простых способов это сделать.

Дать же ответ непосредственно по теме невозможно, потому как в ней ни слова о сигнале. Ну и показанный вход, конечно, ни разу не дифференциальный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Electronics Engi...
сообщение Aug 9 2013, 15:52
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 89
Регистрация: 28-04-11
Пользователь №: 64 664



Цитата(Plain @ Aug 9 2013, 18:32) *
Если для опроса кнопки никаких других ресурсов, кроме АЦП, нет, то да, а иначе есть множество куда более простых способов это сделать.

Дать же ответ непосредственно по теме невозможно, потому как в ней ни слова о сигнале. Ну и показанный вход, конечно, ни разу не дифференциальный.

АЦП нужно, т.к. кроме замкнутого и разомкнутого состояния опрашиваемого контакта нужно также детектировать обрыв и короткое замыкание кабеля. Это уже 4 состояния нужно определять. Короткое замыкание кабеля не должно определяться как замыкание контакта, а обрыв - как размыкание. В этом вся суть. Иначе, конечно, использовал бы обычный цифровой вход.
Длина кабеля может достигать нескольких десятков метров или больше, поэтому шумов предостаточно. Поэтому нужен диф. вход.
Почему изображенный вход не является дифференциальным?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Electronics Engineer   Схема дифференциального входа   Aug 9 2013, 14:54
- - Plain   4 состояния — 4 разных тока цепи, следовательно, д...   Aug 9 2013, 16:30
- - sifadin   Может бредятина, а если использовать трансформатор...   Aug 9 2013, 16:43
- - psL   может как-то так сделать? кз - полный размах ацп н...   Aug 9 2013, 17:54
|- - Electronics Engineer   Цитата(psL @ Aug 9 2013, 20:54) может как...   Aug 9 2013, 20:11
|- - shf_05   кроме того резисторы по 1кОм тоже не должны влиять...   Aug 9 2013, 21:16
|- - psL   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 10 2013, 00...   Aug 10 2013, 05:47
- - x-men   Правильнее было бы не пытаться сгоряча изобретать ...   Aug 10 2013, 14:48
- - Alexashka   А что если запитывать петлю постоянным током, а вм...   Aug 12 2013, 08:30
- - Electronics Engineer   Цитата(Alexashka @ Aug 12 2013, 11:30) А ...   Aug 12 2013, 11:36
- - Tanya   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 12 2013, 12:52
- - Alexashka   Цитата(Electronics Engineer @ Aug 12 2013, 15...   Aug 13 2013, 07:30