Проблема с гальванически изолированным RS485 |
|
|
|
Jun 26 2013, 11:50
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823

|
[attachment=77842:ISORS485.pdf]Приветствую всех Во вложении схема. На схеме один канал и источник питания от которого питаются 4 таких канала. Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя. В принципе все работает. Сейчас на месте SP485 стоит SN65HVD3082ED. В уже произведенных 1500 изделий стоял именно SP485 от SIPEX (EXAR) и на 1200 каналов (4 канала на устройстве – всего 300 устройств) уже имеем около 25 сгоревших SP485. Никаких повреждений снаружи: ни подгоревших резисторов ни других внешних признаков. Просто через 3 месяца работы (в среднем) прыщ на SIPEXе и полный молчок по приему. Осциллографом видно что с ISO7221 идет красивый чистый меандр с переходным процессом и выбросами на фронте до 6.5…6.8 вольт длительностью 5..8 наносекунд. Есть мысль поставить RC-цепочку для сглаживания этих выбросов. Больше мыслей нет. Если это не поможет то остается только одно – назвать SIPEX полным Г…. и перейти на SN65HVD3082ED. Ее нарисовали в схеме чтобы задать вопрос технарям из TI через дистрибьютора. Видимо на нее придется перейти, но если еще и объяснение будет грамотное – всем будет спокойнее. Заранее спасибо.. Чуть подправил схему - убрал то что не используется...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 26 2013, 13:00
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jun 26 2013, 13:25
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 195
Регистрация: 16-02-12
Пользователь №: 70 299

|
Цитата Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя для этого есть MAX13477/88 c автопереключением направления сапрессор D721 лучше поставить перед резисторами R722/723, и их сопротивление уменьшить до нескольких Ом (могут заваливать фронт сигнала на большой скорости).
Сообщение отредактировал zöner - Jun 26 2013, 13:26
|
|
|
|
|
Jun 26 2013, 13:43
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823

|
Цитата(zöner @ Jun 26 2013, 17:25)  для этого есть MAX13477/88 c автопереключением направления Только этот MAX13487 стоит около 1.5$ http://www.compel.ru/infosheet/MAX/MAX13487EESA%2B/ а тут все вместе около 0.5$ на 6000 чипов (1500 изделий) разница уже неплохая...
|
|
|
|
|
Aug 7 2013, 10:41
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 738
Регистрация: 13-01-11
Из: Минск
Пользователь №: 62 210

|
Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21)  Для начала спасибо - но там по большей части лирика. в самом конце есть список использованной литературы-там конкретная физика, включая правильную топологию и подбор резисторов. Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21)  Меня конкретно интересует может ли отсутствие этого резистора привести к смерти драйвера. Линии у заказчика как я себе представляю метров до 150 (высота 16 этажного дома с учетом переходов и ветвлений) кривая сеть в 16 этажном доме+отсутствие защиты в оконечных устройствах может приводить к выгоранию чего угодно. защита 485 уже обсуждалась на этом форуме
Сообщение отредактировал ZASADA - Aug 7 2013, 10:45
|
|
|
|
|
Aug 17 2013, 12:04
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 197
Регистрация: 26-05-06
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486

|
Цитата(PCBExp @ Aug 7 2013, 15:13)  120 Ом мы планировали ставить только на самом опрашивающем контроллере. Про счетчики не знаю но надеюсь что на них ничего нет, иначе эта толпа нагрузок засадит линию. Для 150 метров нагрузку нужно ставить на двух концах линии, иначе будет звенеть. Проверить наличие нагрузок в счетчиках можно простым омметром со стороны контроллера. TPD2E007 на импульсах дает короткие выбросы до сотни вольт. Для пробоя драйвера может быть достаточно. Если скорость передачи невысокая (115200 - невысокая), то можно поставить с выводов 6 и 7 драйвера на землю чип-конденсаторы 100-200 пФ.
|
|
|
|
|
Aug 17 2013, 14:32
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925

|
Да, и MOV и TBU и TVS. Я понимаю они большие и дорогие, но всё-таки как там кабель по колодцам лежит неизвестно и может быть всё. Я бы сделал десяток-другой экземпляров защит в виде внешней платы, поставил в проблемные дома и понаблюдал.
А по поводу терминирования, да, скорее всего счетчики включены звездой и на всех включено терминирование (насколько я помню, оно по умолчанию включено и можно выключить программно), вы добавляя контроллер с терминатором добавляете нагрузки и сигнал совсем глохнет. По-хорошему надо смотреть сигнал между А и В осциллографом на батарейках(чтобы не было связи с землей), тогда многие вещи станут видны.
Кстати, конденсатор по питанию что ISO, что 485-му обычно ставлю 1206 - он как раз на ноги ложится и под ним две дорожки можно провести.
Кстати2, я у вас на плате вижу много каналов, а они между собой развязаны? Если ISOGND общее для всех схем, тогда токи могут спокойно перетекать между разными каналами и греть микросхемы.
Сообщение отредактировал HardEgor - Aug 17 2013, 14:59
|
|
|
|
|
Aug 17 2013, 16:40
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823

|
Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 18:32)  Кстати, конденсатор по питанию что ISO, что 485-му обычно ставлю 1206 - он как раз на ноги ложится и под ним две дорожки можно провести.
Кстати2, я у вас на плате вижу много каналов, а они между собой развязаны? Если ISOGND общее для всех схем, тогда токи могут спокойно перетекать между разными каналами и греть микросхемы. 1206 занимает слишком много места. Только 0603 можем себе позволить. К тому же подобных узлов в наших устройствах хватает. Ни разу не сталкивались с тем что длина проводника до блокировочного конденсатора на что-то влияла. Каналы действительно между собой связаны и ISOGND одна на всех. Из 4-ех каналов обычно используются 2 (по крайней мере на одном из объектов я это сам видел). Не уверен, но по-моему для пропитки счетчиков ставился еще блок питания на 24 вольта. Этот блок пропитывал драйвер счетчика со стороны УСПД. Поясните как токи могут перетекать и разогревать.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
PCBExp Проблема с гальванически изолированным RS485 Jun 26 2013, 11:50 DmitryM Цитата(PCBExp @ Jun 26 2013, 14:50) Осцил... Jun 26 2013, 12:30 PCBExp Цитата(DmitryM @ Jun 26 2013, 16:30) А от... Jun 26 2013, 12:54     DmitryM Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) Меня к... Aug 7 2013, 04:59     Smen Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) там по... Aug 7 2013, 05:23        PCBExp Цитата(polyakovav @ Aug 17 2013, 16:04) T... Aug 17 2013, 13:44         polyakovav Цитата(PCBExp @ Aug 17 2013, 16:44) Все с... Aug 17 2013, 17:57 EvilWrecker Сталкивался с похожей проблемой, когда переделывал... Nov 9 2013, 12:32 Alex_TAV А нет вариантов сделать развязку не на стороне TTL... Jun 23 2014, 05:32 vadimp61 Я на рассыпухе делал так:
Со стороны линии Разрядн... Jun 23 2014, 08:08 Alex_TAV Цитата(vadimp61 @ Jun 23 2014, 15:08) Я н... Jun 25 2014, 03:05  DmitryM Цитата(Alex_TAV @ Jun 25 2014, 06:05) Это... Jun 25 2014, 05:06   Alex_TAV Цитата(DmitryM @ Jun 25 2014, 12:06) А та... Jun 25 2014, 10:26    jcxz И как же Вы собрались направление передачи в линии... Jul 3 2014, 02:57     Alex_TAV Цитата(jcxz @ Jul 3 2014, 09:57) И как же... Jul 4 2014, 04:41      jcxz И что?
Вам же сразу предложили этот вариант - галь... Jul 4 2014, 13:16       Alex_TAV Цитата(jcxz @ Jul 4 2014, 20:16) А если В... Jul 7 2014, 02:23
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|