реклама на сайте
подробности

 
 
> Проектирую стенд испытания мощных генераторов., Необходимо нагрузить и рассеять 27 кВт.
Dikoy
сообщение Sep 2 2013, 19:46
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 4-03-09
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676



Имеется стенд испытания генератора по схеме унформера - мотор крутит генератор. Генератор авиационный, 208 вольт, 400 Гц, 40 кВа. 3 фазы, звезда. Номинальная нагрузка 111А, максимальная 127А.
Так вот, необходимо эту нагрузку (111 и 127 ампер) создать.

Изначально рассматривалась схема рекуперации (возврата энергии гены в сеть), вроде продукции этих хлопцев http://www.youtube.com/watch?v=riB1GMdlO1Q...RBLXEdj-DRhlEeg Но всилу сложности реализации, плохой приспособленности подобных систем для управления нагрузкой да и вообще банальным глушняком в этой области от идеи отказались.

В настоящий момент решено грузить генератор на ТЭНы, вроде таких. Делают под заказ любые. Но тут появилась проблема.
Во-1 у нас 2 плановых нагрузочных тока - 111 и 127А, нужен механизм их переключения. Во-2 должно быть некое регулирование - батарея мелких ТЭНов - чтоб этот ток точно выставлять, ибо большие лопухи никогда не посчитаешь достаточно точно, да и с нагревом сопротивление немного меняется (материал ТЭНов имеет низкий ТКС, но ТЭНов много). В-3 основную нагрузку (скажем, базовые 100А) надо вводить плавно, иначе ударное подключение ТЭНов может поломать редуктор между мотором и геной (повышающий). Учитывая, что у нас трёхфазка, и нужно ещё соблюдать симметричность нагрузки, получается очень нехилая схема контакторов (симисторов) wacko.gif

По этому появилась спонтанная мысль - а не выпрямить ли стариком Ларионовым эту трёхфазку? И подавать на ТЭНы уже постоянку. До ТЭНов метров 10-15 (будут на крыше греть атмосферу). В линию поставить холл - вот тебе ток. Ну и с ТЭНами намного проще - минимум в 3 раза меньше контакторов, логичная и понятная батарея.
Покритикуйте идею. И если имеет право на жизнь, то помогите подобрать качественные выпрямитель именитого производителя.

Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 2 2013, 19:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Tiro
сообщение Sep 2 2013, 22:11
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 22:46) *
выпрямить ли стариком Ларионовым[/url] эту трёхфазку? И подавать на ТЭНы уже постоянку. До ТЭНов метров 10-15 (будут на крыше греть атмосферу). В линию поставить холл - вот тебе ток. Ну и с ТЭНами намного проще - минимум в 3 раза меньше контакторов, логичная и понятная батарея.
Покритикуйте идею. И если имеет право на жизнь, то помогите подобрать качественные выпрямитель именитого производителя.

Трехфазный мост не даст синусоидального фазного тока в нагрузке, для реализации Вашей идеи потребуется 3 выпрямителя, по одному на линию. Будет выигрыш?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dikoy
сообщение Sep 3 2013, 14:42
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 4-03-09
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676



Цитата(Tiro @ Sep 3 2013, 02:11) *
Трехфазный мост не даст синусоидального фазного тока в нагрузке, для реализации Вашей идеи потребуется 3 выпрямителя, по одному на линию. Будет выигрыш?

В руководстве по испытанию указан только ток - 111А. См. табл. 10 на стр. 60 (если в просмотрщике яндекс диска, то стр. 17). Про форму тока в нагрузке там ничего.

Цитата(Burner @ Sep 3 2013, 16:55) *
А мотор какой? Если нужно именно синусоидальный ток нагрузки, то неплохо сделать ККМ на всю эту туеву хучу киловатт. И запитывать им частотник, каковым питается мотор. Или как-то так. Добавочную мощу уж можно брать из розетки. Ну для компенсации потерь мощности, чтоб вечный двигатель не получился. Дополнительным ККМом, в котором, собссно, и работает стабилизация напряжения в накопительных банках частотника. Т. е., он будет подкачивать их, если мало.
А ваши ТЭНы превратятся в тормозной резистор того частотника, в штатном подключении.
Ларионов да, попортит малость синус. Процентов на 30.

Как уже сказал, явных указаний на форму тока в руководстве нет.
мотор трёхфазник, 220В 60 Гц, согласно американскому стандарту. Управляется частотником siemens microwave 400, но благодаря столь грамотному названию найти его упоминание в инете невозможно.
Через повышающий редуктор мотор крутит гену.
Про частотники с рекуперацией слышал, но никто не сказал конкретно, какие умеют. Плюс, с гены идёт частота 400 Гц, а частотники штатно работают до 60.
Опять же, мне надо регулировать нагрузку гены в широких пределах, а как я это буду делать с рекуперацией?

Цитата(HardEgor @ Sep 3 2013, 04:30) *
По-простому собирается схема R-2R и ключи двунаправленные типа симисторов.

Есно нагрузка будет в бинарном коде, а иначе ключей не напасёшься.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Sep 3 2013, 17:20
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) *
В руководстве по испытанию указан только ток - 111А. См. табл. 10 на стр. 60 (если в просмотрщике яндекс диска, то стр. 17). Про форму тока в нагрузке там ничего.

В первом сообщении Вы ничего не сказали про форму тока. Так вот, фазный ток через выпрямитель будет представлять собой двугорбый импульс со скважностью 3, амплитуда которого будет почти максимальна, от 0,87 до 1,0. При этом действующее значение тока будет примерно Irms=sqrt(1/3)*Imax=0,58*Imax. При синусоидальном токе той же амплитуды Irms=sqrt(2)/2*Imax=0,707*Imax. Какой из этих токов вы собираетесь измерять? Как? И учтите, что они будут по разному греть обмотку генератора.
Пока не будет четкого Вашего понимания, что требуется, не готов читать руководство по испытаниям. Изучайте сами, давайте выжимки из полученных сведений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Dikoy   Проектирую стенд испытания мощных генераторов.   Sep 2 2013, 19:46
|- - Plain   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) явных у...   Sep 4 2013, 11:16
|- - _gari   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 18:42) Про фор...   Sep 4 2013, 19:13
- - HardEgor   По-простому собирается схема R-2R и ключи двунапра...   Sep 3 2013, 00:30
- - Burner   А мотор какой? Если нужно именно синусоидальный то...   Sep 3 2013, 12:55
- - Dikoy   В описании нет явных указаний на тип тока, но на с...   Sep 3 2013, 19:42
|- - Tiro   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 22:42) В описа...   Sep 3 2013, 20:50
- - Dikoy   Да это всё понятно. Но та инструкция, что есть у ...   Sep 3 2013, 21:25
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 00:25) Но поче...   Sep 3 2013, 22:16
|- - shf_05   а ведь корректоры мощности не только чтобы cos phi...   Sep 4 2013, 03:17
|- - Dikoy   Цитата(Herz @ Sep 4 2013, 02:16) Так пост...   Sep 4 2013, 15:40
|- - _Pasha   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) Пульсир...   Sep 4 2013, 17:20
||- - Dikoy   Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 21:20) 1. Как...   Sep 4 2013, 19:32
||- - shf_05   Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 23:20) 2. Не ...   Sep 5 2013, 04:10
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) Пульсир...   Sep 4 2013, 20:10
|- - Dikoy   Цитата(Herz @ Sep 5 2013, 00:10) А Вы уве...   Sep 5 2013, 14:05
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 17:05) А почем...   Sep 5 2013, 16:53
|- - shf_05   Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 20:05) Батареи...   Sep 6 2013, 18:39
|- - Dikoy   Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 21:39) скорее...   Sep 25 2013, 19:43
|- - shf_05   все же склоняюсь к мысли, что бадейка заземляется ...   Sep 26 2013, 16:00
- - Praktik84   делали такое.... вернее переделывали после товарищ...   Sep 4 2013, 07:10
- - perfect   Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 23:46) Имеется...   Sep 4 2013, 14:19
- - Praktik84   при более менее индуктивном характере нагрузки - в...   Sep 6 2013, 12:58