> Проектирую стенд испытания мощных генераторов., Необходимо нагрузить и рассеять 27 кВт.
Dikoy
сообщение Sep 2 2013, 19:46
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 4-03-09
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676



Имеется стенд испытания генератора по схеме унформера - мотор крутит генератор. Генератор авиационный, 208 вольт, 400 Гц, 40 кВа. 3 фазы, звезда. Номинальная нагрузка 111А, максимальная 127А.
Так вот, необходимо эту нагрузку (111 и 127 ампер) создать.

Изначально рассматривалась схема рекуперации (возврата энергии гены в сеть), вроде продукции этих хлопцев http://www.youtube.com/watch?v=riB1GMdlO1Q...RBLXEdj-DRhlEeg Но всилу сложности реализации, плохой приспособленности подобных систем для управления нагрузкой да и вообще банальным глушняком в этой области от идеи отказались.

В настоящий момент решено грузить генератор на ТЭНы, вроде таких. Делают под заказ любые. Но тут появилась проблема.
Во-1 у нас 2 плановых нагрузочных тока - 111 и 127А, нужен механизм их переключения. Во-2 должно быть некое регулирование - батарея мелких ТЭНов - чтоб этот ток точно выставлять, ибо большие лопухи никогда не посчитаешь достаточно точно, да и с нагревом сопротивление немного меняется (материал ТЭНов имеет низкий ТКС, но ТЭНов много). В-3 основную нагрузку (скажем, базовые 100А) надо вводить плавно, иначе ударное подключение ТЭНов может поломать редуктор между мотором и геной (повышающий). Учитывая, что у нас трёхфазка, и нужно ещё соблюдать симметричность нагрузки, получается очень нехилая схема контакторов (симисторов) wacko.gif

По этому появилась спонтанная мысль - а не выпрямить ли стариком Ларионовым эту трёхфазку? И подавать на ТЭНы уже постоянку. До ТЭНов метров 10-15 (будут на крыше греть атмосферу). В линию поставить холл - вот тебе ток. Ну и с ТЭНами намного проще - минимум в 3 раза меньше контакторов, логичная и понятная батарея.
Покритикуйте идею. И если имеет право на жизнь, то помогите подобрать качественные выпрямитель именитого производителя.

Сообщение отредактировал Dikoy - Sep 2 2013, 19:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Dikoy
сообщение Sep 3 2013, 21:25
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 4-03-09
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676



Да это всё понятно.
Но та инструкция, что есть у меня, рассчитана на техников, на обслугу. Там даже классы точности приборов не указаны на схеме испытательной установки. Вы требуете параметры, которых у меня нет и взять их негде, только догадаться.
Полноценное руководство если и есть, то у производителя генератора. Наверняка, ДСП, по доброй советской традиции.

А хочу я нагрузить генератор током и крутить его так 1,5 часа на предмет сдохнет/не сдохнет, и какой ток возбуждения - стандартное послеремонтное испытание. В таблице указано 111 и 127 А для нагрузки, и больше ничего.
Т.к. амперметры подключены через трансформаторы тока, они явно не тепловые. И обозначение как у головок.

Я измерять буду в любом случае холлом, математику пришью любую.
Но почему я хочу уйти от измерений на переменке - у нашей метрологии нет аппаратуры для калибровки цепей переменного тока. А на постоянный ток - есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 3 2013, 22:16
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 00:25) *
Но почему я хочу уйти от измерений на переменке - у нашей метрологии нет аппаратуры для калибровки цепей переменного тока. А на постоянный ток - есть.

Так постоянный ток ещё получить надо. В Вашем случае он обещает быть пульсирующим, а как к нему отнесётся аппаратура - ещё вопрос. Она рассчитана метрологически на усреднение пульсаций сложной формы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Sep 4 2013, 03:17
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



а ведь корректоры мощности не только чтобы cos phi поправить, если нагружать генератор через выпрямитель - ток в обмотках будет не sin, что приводит к большему нагреву агрегата из-за гармоник тока, увеличению механической нагрузки (вибраций) на валу. рекомендую посоветоваться с производителем генератора или спецом по электрическим машинам.
если ваш генератор предназначен не для таких нагрузок, то лучше и проверять его на нагрузке, характерной для него.
как вариант электронному рекуператору - грузите генератор мотором и еще таким же генератором. (сам генератор тоже может быть мотором)
генератор-мотор-генератор-сеть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Dikoy   Проектирую стенд испытания мощных генераторов.   Sep 2 2013, 19:46
- - Tiro   Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 22:46) выпрями...   Sep 2 2013, 22:11
|- - Dikoy   Цитата(Tiro @ Sep 3 2013, 02:11) Трехфазн...   Sep 3 2013, 14:42
|- - Tiro   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) В руков...   Sep 3 2013, 17:20
|- - Plain   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 17:42) явных у...   Sep 4 2013, 11:16
|- - _gari   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 18:42) Про фор...   Sep 4 2013, 19:13
- - HardEgor   По-простому собирается схема R-2R и ключи двунапра...   Sep 3 2013, 00:30
- - Burner   А мотор какой? Если нужно именно синусоидальный то...   Sep 3 2013, 12:55
- - Dikoy   В описании нет явных указаний на тип тока, но на с...   Sep 3 2013, 19:42
|- - Tiro   Цитата(Dikoy @ Sep 3 2013, 22:42) В описа...   Sep 3 2013, 20:50
|- - Dikoy   Цитата(Herz @ Sep 4 2013, 02:16) Так пост...   Sep 4 2013, 15:40
|- - _Pasha   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) Пульсир...   Sep 4 2013, 17:20
||- - Dikoy   Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 21:20) 1. Как...   Sep 4 2013, 19:32
||- - shf_05   Цитата(_Pasha @ Sep 4 2013, 23:20) 2. Не ...   Sep 5 2013, 04:10
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 4 2013, 18:40) Пульсир...   Sep 4 2013, 20:10
|- - Dikoy   Цитата(Herz @ Sep 5 2013, 00:10) А Вы уве...   Sep 5 2013, 14:05
|- - Herz   Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 17:05) А почем...   Sep 5 2013, 16:53
|- - shf_05   Цитата(Dikoy @ Sep 5 2013, 20:05) Батареи...   Sep 6 2013, 18:39
|- - Dikoy   Цитата(shf_05 @ Sep 6 2013, 21:39) скорее...   Sep 25 2013, 19:43
|- - shf_05   все же склоняюсь к мысли, что бадейка заземляется ...   Sep 26 2013, 16:00
- - Praktik84   делали такое.... вернее переделывали после товарищ...   Sep 4 2013, 07:10
- - perfect   Цитата(Dikoy @ Sep 2 2013, 23:46) Имеется...   Sep 4 2013, 14:19
- - Praktik84   при более менее индуктивном характере нагрузки - в...   Sep 6 2013, 12:58