реклама на сайте
подробности

 
 
> Питание дополнительного МК в аналоговом приборе, Выбор схемы питания МК (CPU)
IGK
сообщение Sep 12 2013, 07:54
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 7-01-07
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170



Сейчас работаю с заказчиком над ТЗ. Суть задания такова: есть корабельное устройство, представляющее собой аналоговый прибор с питанием от +12В, сам прибор питается от стабилизатора +8В со средней точкой (виртуальная земля, собран на ОУ т.е. +/-4В). Схема собрана на обычных ОУ (NE5532, TL062, CD4053). В этот аналоговый прибор нужно встроить микроконтроллер для сбора и вывода информации, управления некоторыми функциями. Управление через те же 4053 и несколько цифровых резисторов AD5260. Контроллер STM32F100. Воздействие МК на схему должно быть минимальным. Все рабочие сигналы аналоговой схемы привязаны к виртуальной земле, амплитуда от мв до десятков мв. В этом и проблема...
Наиболее подходила бы схема питания, приведенная на рисунке ниже. При таком включении МК легко считывать аналоговый сигнал (нужно всего два резистора), легко управлять CD4053 или AD5260 - преобразователей уровня не нужно вообще.

Но вот как быть с тем, что МК "висит" на виртуальной, да ещё и аналоговой земле? Всё, что я придумал, это разделить полигоны земли аналоговоё и цифровой схемы бусинкой и умощнить схему виртуальной земли. Примеры подключения устройств там же.

Если запитать МК от стабилизатора +3.3В и привязать к -4В (он же минус питания извне), то нужна .....Я предложил вариант запитать аналоговый прибор от стабилизатора +4В и преобразователя, который бы сформировал -4В - тогда земля бы стала не виртуальной, а реальной:-) Но пока это предложение не нашло поддержки у заказчика.

Какую схему питания выбрать?

Сообщение отредактировал Егоров - Sep 12 2013, 13:21
Причина редактирования: нецензурщина

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Sep 12 2013, 08:21
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Да ничего с Вашей виртуальной землёй не случится. Цепь земли МК только должна подключаться непосредственно к выходу каскада, формирующего виртуальную землю, минуя цепи, идущие в аналоговую часть. Если к этой точке не будет подключено общих проводов сильноточных исполнительных устройств (типа реле), то и влияния не будет.

Цитата(MrYuran @ Sep 12 2013, 10:19) *
Повесить МК на отдельную виртуальную землю, не соединенную напрямую с аналоговой

А это нехорошее решение. Между такими землями может быть смещение, которое испортит всю картину измеряемых величин.
Разве что такое смещение создать искусственно, таким, чтобы аналоговая земля всегда была "более положительной", чем цифровая. Смещение это мерить одним из каналов АЦП и учитывать при корректировке результатов.