реклама на сайте
подробности

 
 
> Генерация временных интервалов., STM32F103RBT6
Jenya7
сообщение Nov 4 2013, 07:11
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Я хочу на таймере TIM4 создать три временных события.

CODE
void Tim4Init(void)
{
NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 1);
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;
TIM4->PSC = 0x8CA0; //72Mhz/36000 = 2ms

//TIM4->ARR = 1000; //reload every 200ms
TIM4->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC1M; //MODE 000 - capture/comp for time events
TIM4->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC2M;
TIM4->CCMR2 &= ~TIM_CCMR2_OC3M;
TIM4->DIER |= (TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2IE| TIM_DIER_CC3IE);
TIM4->CCR1 = 500; //1s
TIM4->CCR2 = 1000; //2s
TIM4->CCR3 = 1500; //3s
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
}


Проверяем
CODE
void TIM4_IRQHandler (void)
{
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC1IF)
{
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC1IF;
UsartSendString("CC1 Int\r");
}
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC2IF)
{
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC2IF;
UsartSendString("CC2 Int\r");
}
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC3IF)
{
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC3IF;
UsartSendString("CC3 Int\r");
}
}


По идее каждую секунду я должен видеть capture/compare event. На самом деле таймер доходит до TIM4->ARR и только потом происходят интерапты. Как я понимаю таймер должен досчитать до TIM4->CCR1 - CCR3 регтстра и сгенерировать интерапт без всякой связи с TIM4->ARR.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
smk
сообщение Nov 4 2013, 08:27
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 246
Регистрация: 17-03-05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446



В TIMx_DIER нужно разрешить прерывания по совпадению и соответственно обработчики прописать.


--------------------
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Nov 4 2013, 08:56
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(smk @ Nov 4 2013, 13:27) *
В TIMx_DIER нужно разрешить прерывания по совпадению

а это не оно?
Код
TIM4->DIER |= (TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2IE| TIM_DIER_CC3IE);


Цитата(smk @ Nov 4 2013, 13:27) *
и соответственно обработчики прописать.


так прописан - void TIM4_IRQHandler (void)