Проблема с гальванически изолированным RS485 |
|
|
|
Jun 26 2013, 11:50
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823

|
[attachment=77842:ISORS485.pdf]Приветствую всех Во вложении схема. На схеме один канал и источник питания от которого питаются 4 таких канала. Между изолятором и драйвером схема, которая включает драйвер на передачу при появлении сигнала с изолятора. Схему подглядели у одного известного импортного производителя. В принципе все работает. Сейчас на месте SP485 стоит SN65HVD3082ED. В уже произведенных 1500 изделий стоял именно SP485 от SIPEX (EXAR) и на 1200 каналов (4 канала на устройстве – всего 300 устройств) уже имеем около 25 сгоревших SP485. Никаких повреждений снаружи: ни подгоревших резисторов ни других внешних признаков. Просто через 3 месяца работы (в среднем) прыщ на SIPEXе и полный молчок по приему. Осциллографом видно что с ISO7221 идет красивый чистый меандр с переходным процессом и выбросами на фронте до 6.5…6.8 вольт длительностью 5..8 наносекунд. Есть мысль поставить RC-цепочку для сглаживания этих выбросов. Больше мыслей нет. Если это не поможет то остается только одно – назвать SIPEX полным Г…. и перейти на SN65HVD3082ED. Ее нарисовали в схеме чтобы задать вопрос технарям из TI через дистрибьютора. Видимо на нее придется перейти, но если еще и объяснение будет грамотное – всем будет спокойнее. Заранее спасибо.. Чуть подправил схему - убрал то что не используется...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 26 2013, 13:00
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Nov 9 2013, 12:32
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Сталкивался с похожей проблемой, когда переделывал контроллер состояния работавший около нескольких двигателей и холодильных установок, стабильное зависание через 50-70 минут - там была похожая схема, но с раздельным управлением DE/nRE, что можно сказать на основе этого:
- ваш супрессор не годится для таких применений вообще- ставить рекомендую чтото типа SP03-6, исключительно хороший супрессор, кроме того у него прекрасное clamping voltage.
- TBU решает все вопросы, но проблема в том, что если скажем рабочее напряжение супрессора 6В(т.е при 5-вольтовом 485) тбу будут очень часто срабатывать и возможно такая ситуация что они буду сохранять состояние защиты,т.е отсутствие проводимости неограниченное количество времени.
- НИКОГДА не ставьте супрессор ДО резисторов. Если это конечно не 10Вт камни.
- есть опыт использования связки ADM2582+тбу+терминирование, все прекрасно до "среднего" уровня помех на 485й, далее тбу почти всегда в защите. Выход такой- отдельный изолятор как у вас, далее трансивер с common mode range поболее(я стал закладывать +- 80В), дискретные TVS с напряжением примерно в 2.31 больше рабочего для самого интерфейса(5В 485й = более 10В TVS).Цифра получена хитрым путем, я ее не навязываю и на ставлю как абсолютную истину
- крайне не рекомендую подключать изолированную землю к супрессору- в 8 из 10 случаев когда доводилось сталкиваться с таким подходом наблюдал плавающую землю, в своих дизайнах всегда вывожу землю TVS и пр на "защитное" заземление.
- между изолятором и трансивером действительно стоит воткнуть RC цепочку, я бы еще добавил ferrite bead. Насчет того чтобы ограничивать скорость нарастания в быстродействующей логике тоже согласен- здесь в сочетании с выходным фильтром с изолятора это должно помочь.
- саму же причину выбросов в вашей схеме связываю с плавающей землей со стороны изолированного питания- попробуйте супрессоры выводить на другую землю
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
PCBExp Проблема с гальванически изолированным RS485 Jun 26 2013, 11:50 DmitryM Цитата(PCBExp @ Jun 26 2013, 14:50) Осцил... Jun 26 2013, 12:30 PCBExp Цитата(DmitryM @ Jun 26 2013, 16:30) А от... Jun 26 2013, 12:54 zöner ЦитатаМежду изолятором и драйвером схема, которая ... Jun 26 2013, 13:25 PCBExp Цитата(zöner @ Jun 26 2013, 17:25) д... Jun 26 2013, 13:43  PCBExp Уважаемые! А может кто-нибудь ткнуть пальцем в... Aug 6 2013, 15:04   ZASADA Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 18:04) Уважае... Aug 6 2013, 16:00    PCBExp Цитата(ZASADA @ Aug 6 2013, 20:00) начнит... Aug 6 2013, 16:21     DmitryM Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) Меня к... Aug 7 2013, 04:59     Smen Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 20:21) там по... Aug 7 2013, 05:23     ZASADA Цитата(PCBExp @ Aug 6 2013, 19:21) Для на... Aug 7 2013, 10:41      PCBExp Для начала хочу поблагодарить всех участвующих в о... Aug 7 2013, 12:13       polyakovav Цитата(PCBExp @ Aug 7 2013, 15:13) 120 Ом... Aug 17 2013, 12:04        PCBExp Цитата(polyakovav @ Aug 17 2013, 16:04) T... Aug 17 2013, 13:44         polyakovav Цитата(PCBExp @ Aug 17 2013, 16:44) Все с... Aug 17 2013, 17:57        HardEgor Большой вопрос еще как разведены эти счетчики, как... Aug 17 2013, 13:58         PCBExp Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 17:58) Бол... Aug 17 2013, 14:20          HardEgor Да, и MOV и TBU и TVS. Я понимаю они большие и дор... Aug 17 2013, 14:32           PCBExp Цитата(HardEgor @ Aug 17 2013, 18:32) Кст... Aug 17 2013, 16:40 Alex_TAV А нет вариантов сделать развязку не на стороне TTL... Jun 23 2014, 05:32 vadimp61 Я на рассыпухе делал так:
Со стороны линии Разрядн... Jun 23 2014, 08:08 Alex_TAV Цитата(vadimp61 @ Jun 23 2014, 15:08) Я н... Jun 25 2014, 03:05  DmitryM Цитата(Alex_TAV @ Jun 25 2014, 06:05) Это... Jun 25 2014, 05:06   Alex_TAV Цитата(DmitryM @ Jun 25 2014, 12:06) А та... Jun 25 2014, 10:26    jcxz И как же Вы собрались направление передачи в линии... Jul 3 2014, 02:57     Alex_TAV Цитата(jcxz @ Jul 3 2014, 09:57) И как же... Jul 4 2014, 04:41      jcxz И что?
Вам же сразу предложили этот вариант - галь... Jul 4 2014, 13:16       Alex_TAV Цитата(jcxz @ Jul 4 2014, 20:16) А если В... Jul 7 2014, 02:23
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|