реклама на сайте
подробности

 
 
> IAR, J-Link и прерывания
sgrig
сообщение Jun 7 2006, 11:53
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 4-11-05
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464



Прежде чем пойти и тихо удавиться решил попросить совета здесь.

В результате ряда манипуляций с программой, отлаживаемой в IAR ARM v.4.11a
с помощью J-Link из IAR-KIT добился следующего:

В отладчике не работают никакие прерывания, хотя все служебные регистры
читаются как надо.
Вне отладчика - все работает как надо.

Еще несколько часов назад и в отладчике все было отлично. Что случилось, понять
не могу, уже близок к суициду wacko.gif

Буду рад любым соображениям по теме...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
zltigo
сообщение Jun 7 2006, 13:16
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(sgrig @ Jun 7 2006, 14:53) *
Прежде чем пойти и тихо удавиться решил попросить совета здесь.

Бывает не работает часть прерываний, бывает все. Бился (и инициализация, и сбросы, и со скриптами перед запуском отладчика колдовал) долго и безнадежно.
Помогла только 5 версия железа J-Link, точнее поддержка этим железом опции
"adaptive clocking". Все взяло и заработало. Эффект несколько ослабевал при использовании
segger-овских DDLок посвежее - посетите segger.com.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes