реклама на сайте
подробности

 
 
> AVR и TWI модуль., Как определить что стоп уже сформирован и можно снова давать старт.
Михаил_K
сообщение Dec 13 2013, 16:16
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 552
Регистрация: 29-02-08
Пользователь №: 35 481



Возник еще один вопрос связанный с AVR. На сей раз с использованием модуля TWI. После того, как я закончил передачу, я заставляю модуль
сгенерить условие "СТОП". Как мне определить, что это условие уже выполнилось и можно снова давать старт? В даташите ясно написано, что
при выдачи стопа TWINT не устанавливается...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
KRS
сообщение Dec 13 2013, 17:49
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 951
Регистрация: 27-08-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555



Цитата(Михаил_K @ Dec 13 2013, 20:16) *
сгенерить условие "СТОП". Как мне определить, что это условие уже выполнилось и можно снова давать старт?

А это не нужно!
Когда понадобится выставить START -надо просто записать команду в регистр! Если STOP еще не выставился он все равно для начала закончит выставляться, а потом выставится START...