Как вариант:
Входная часть схемы имеет простейший бестрансформаторный стабилизатор напряжения 5В. От него запитан простейший МК с встроенным АЦП, например ATtiny13A. На вход АЦП - выход делителя напряжения, подключенного после выпрямителя с конденсатором на выходе. Ну и выход этого МК заведен на вход управления твердотельного реле необходимой Вам нагрузочной способности. Таким образом, МК все время измеряет напряжение на входе и если оно в пределах допустимого вклчает твердотельное реле, запитывая нагрузку. Т.е. при подаче питания на устройство, сначала запитывается эта схема и только обнаружив правильное напряжение, она включит полезную нагрузку. В принципе, поставив пару супервизоров напряжения (один на верхнюю границу, второй на нижнюю) и логическую схемку, тут можно обойтись и без микроконтроллера. Разумеется, схема беcтрансформаторного источника питания и резисторы измерительного делителя напряжения должны быть рассчитаны на максимальное ожидаемое на входе напряжения (насколько понимаю, 380В)
Mik174, зачем растягивать сообщение? Форуму это не на пользу.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 21 2013, 09:21
|