Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.
Теми же, что и участки подключаемых электрических цепей? Или еще как? A, B, C? U, V, W?...
ГОСТ 2.709-89 завел меня в тупик...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
x-men
сообщение Jan 11 2014, 13:31
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



Цитата(relex @ Jan 2 2014, 18:50) *
Люди, подскажите какими букво-цифрами правильно обозначать проходные наборные клеммы в схемах электротехнических шкафов.
Теми же, что и участки подключаемых электрических цепей? Или еще как? A, B, C? U, V, W?...
ГОСТ 2.709-89 завел меня в тупик...

В принципе достаточно одной букы Х. В нашей практике для АСУТП устаканилась своя система обозначений. Она позволяет сотрудникам, знакомым с ее сутью уже по названию наборного блока определять тип сигналов, которые проходят через этот блок.
Прежде ввсего различаются клеммы для внешних подключений и для внутренних. У нас заведено Х - для внутренних комутаций, а ХТ для внешних подключений.
у Х сплошная нарастающая маркировка типа Х1 ... Х99. При этом есть номера с фиксированным назначением. Например Х1 для проводников заземления внутри шкафа, аналогично например Х2 для нейтрали. Шины нейтрали тоже имеют наименование Х.
Клеммы внешних подключений имеют формат к примеру 5ХТ6 или 4ХТ22. Цифры перед ХТ определяют признаки сигналов (аналоговые, дискретные, вход, выход, искробезопасные). Число после ХТ может просто показывать порядковый номер клеммного блока, а может показывать например порядковый номер модуля ввода-вывода в корзине ПЛК.
В других конторах бывают свои подходы к обозначению, тоже имеющие практическое обоснование.