Цитата(x-men @ Jan 11 2014, 19:58)

В вашем вопроосе присутствует и недостаточность исходных данных и одновременно лишние, которые не нужны для ответа (напряжение питания и т.п.)
Вопросы :
1. Какой тип термосопротивления Вам надо мерить? (по 3-х или 4-х проводной, ТСМ, ТСП, номинальное сопротивление - 50,53,100 или все одновременно).
2. Какая погрешность измерений требуется?
нужно мерить температуру почвы
хотелось бы конечно сделать по 4-х проводной схеме, но можно наверно и по 3-х проводной
1)думаю Pt100
2) погрешность +-0.5 градуса цельсия