Генератор и индикация на MSP430, 7-сегментный индикатор, подключение. |
|
|
|
Jan 7 2014, 16:25
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 23-01-13
Пользователь №: 75 313

|
Вообщем у меня одна небольшая проблема, не судите строго, я всего лишь студент... Собрал я устройство, фото прикрепил. Называется "Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой частотой и скважностью с выводом частоты на индикатор на микроконтроллере MSP430 (msp430g2553)" Я разобрался как сделать сам генератор прямоугольных импульсов, регуляторы настроил, разобрался с индикацией. Но проблема вот в чем: Когда я меняю сопротивление на переменном резисторе, я меняю либо частоту, либо скважность. За изменение значений отвечает АЦП (ADC10) которые свои значения заносит в свой буфер ADC10MEM. Моя задача получить эти значения и перевести его в 10 систему счисления, но это не трудно. Вся сложность состоит как конвертировать полученные значения с ADC10MEM в Гц? И как все это сделать чтоб он выводил на индикатор? Листинг программы: Код #include <msp430g2553.h>
#define A0 BIT0 #define A1 BIT1 #define IND1 BIT5 //управление разрядами индикатора #define IND2 BIT4 #define IND3 BIT3 #define IND4 BIT2
unsigned char NUM;//отвечает какой разряд горит unsigned char BCD;//значение частоты unsigned char BC_H1,BC_L1,BC_H2,BC_L2; //разделение по BCD по знаково int t2ms=0;
unsigned char digits[]= { 0xFC, //0 0xA0, //1 0xDA, //2 0xF2, //3 0xA6, //4 0x76, //5 0x7E, //6 0xE0, //7 0xFE, //8 0xF6, //9 0x00, //без знака };
void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; IE1 |=WDTIE; BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Устанавливаем частоту DCO на калиброванные 1 MHz. DCOCTL = CALDCO_1MHZ; TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1; TACCTL1 = OUTMOD_7; ADC10CTL1 = INCH_1 + CONSEQ_3; ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + SREF_0 + ADC10IE; ADC10AE0 |= A0 + A1; P1DIR |=BIT6; P1SEL |=BIT6; __enable_interrupt(); while(1) { ADC10CTL0 &=~ENC; while(ADC10CTL1 & BUSY); ADC10SA = 0x200; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; TACCR0 = ADC10MEM; TACCR1 = ADC10MEM; } }
void idikacia() { P2SEL = 0x00; P1DIR |= 0x3C; // P1 output P2DIR |= 0xFF; // P2 output TA0CCR2 = 32000; TA0CCTL2 = CCIE;// TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode __enable_interrupt();
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt }
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer0_A0 (void) { idikacia(); P1OUT = 0xFF; switch (NUM) { case 0 :
P2OUT = digits[2]; P1OUT = IND2+IND3+IND4; break;
case 1 :
P2OUT = digits[0]; P1OUT = IND1+IND3+IND4; break;
case 2 :
P2OUT = digits[1]; P1OUT = IND2+IND1+IND4; break;
case 3 :
P2OUT = digits[4]; P1OUT = IND2+IND3+IND1; break; } NUM++; if (NUM == 4) NUM = 0;
} Последний код это я просто выводил цифры 2014.
Сообщение отредактировал Cruz21 - Jan 7 2014, 17:20
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 8 2014, 08:51
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 23-01-13
Пользователь №: 75 313

|
Цитата(rezident @ Jan 7 2014, 22:00)  F=K*(ADCvalue-ADCmin)+Fmin, где K=(Fmax-Fmin)/(ADCmax-ADCmin) F это значение частоты, которое соответствует текущему значению ADCvalue. а откуда мне получить значения ADCvalue, ADCmin, Fmax, Fmin, ADCmax, ADCmin? У меня есть одно 16-значное число занесенный в ADC10MEM.
|
|
|
|
|
Jan 8 2014, 13:23
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Cruz21 @ Jan 8 2014, 13:51)  а откуда мне получить значения ADCvalue, ADCmin, Fmax, Fmin, ADCmax, ADCmin? У меня есть одно 16-значное число занесенный в ADC10MEM. ADCvalue это и есть текущее значение, считываемое из ADC10MEM. Остальные значения это константы, которые определяют соответствие диапазона регулировки диапазону частоты. Геометрически это координаты двух точек (X1=ADCmin, Y1=Fmin и X2=ADCmax, Y2=Fmax) на плоскости, через которые вы проводите прямую линию. Прямая линия собственно и определяет характеристику зависмости частоты от регулировки. Если же вам нужна, допустим, не линейная, а логарифмическая зависимость, то и формула для вычисления частоты должна включать в себя логарифм. У вас регулятор включен как потенциометр между потенциалами питания МК или как-то по-другому? Если как потенциометр промеж питания, то в настрйках АЦП выберите опору тоже питание МК (SREFx=0). Тогда крайние точки для оси абцисс у вас будут ADCmin=0x0000, ADCmax=0x03FF. Тогда значеням Fmin и Fmax вы задаете соответствие крайним положениям движка регулятора. Только не задавайте Fmin=0Гц. Частоту 0Гц на конечном интервале времени определить крайне затруднительно
|
|
|
|
|
Jan 12 2014, 10:24
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 23-01-13
Пользователь №: 75 313

|
Цитата(rezident @ Jan 8 2014, 17:23)  ADCvalue это и есть текущее значение, считываемое из ADC10MEM. Остальные значения это константы, которые определяют соответствие диапазона регулировки диапазону частоты. Геометрически это координаты двух точек (X1=ADCmin, Y1=Fmin и X2=ADCmax, Y2=Fmax) на плоскости, через которые вы проводите прямую линию. Прямая линия собственно и определяет характеристику зависмости частоты от регулировки. Если же вам нужна, допустим, не линейная, а логарифмическая зависимость, то и формула для вычисления частоты должна включать в себя логарифм. У вас регулятор включен как потенциометр между потенциалами питания МК или как-то по-другому? Если как потенциометр промеж питания, то в настрйках АЦП выберите опору тоже питание МК (SREFx=0). Тогда крайние точки для оси абцисс у вас будут ADCmin=0x0000, ADCmax=0x03FF. Тогда значеням Fmin и Fmax вы задаете соответствие крайним положениям движка регулятора. Только не задавайте Fmin=0Гц. Частоту 0Гц на конечном интервале времени определить крайне затруднительно  как написать подпрограмму, которая бы из 16 системы счисления преобразовывала в 10 систему счисления в с++. Я сам не особо силен в C++
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Cruz21 Генератор и индикация на MSP430 Jan 7 2014, 16:25 Cruz21 Цитата(rezident @ Jan 7 2014, 22:00) Вы ф... Jan 7 2014, 18:16  rezident Какой именно момент вас напрягает: преобразование ... Jan 7 2014, 19:53    rezident Цитата(Cruz21 @ Jan 12 2014, 15:24) как н... Jan 12 2014, 11:14     Cruz21 Цитата(rezident @ Jan 12 2014, 15:14) Про... Jan 12 2014, 11:38      rezident Цитата(Cruz21 @ Jan 12 2014, 16:38) дело ... Jan 12 2014, 14:36 PRidon http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=117... Jan 13 2014, 06:02 akl Можно провести преобразование так
КодBIN_BCD:
... Jan 13 2014, 08:36
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|