Цитата(wangan @ Jun 14 2006, 09:08)

Такая же беда со сбросом 1232, сейчас в моем блоке 12 таких штук стоит, если маленькое время между выключением по питанию и включением некоторые не заводятся
время переразвести с супервизорами просто нет.
Питание батарейное или от сети? Если от сети и резервного питания нет, то во-первых, в RC-цепочку сброса добавьте обратновключенный диод параллельно резистору. Во-вторых, попробуйте создать дополнительную утечку путем добавления резистора впараллель питанию MSP430. В одном устройстве на MSP430F1121 (у которого BOR отсутствует) этими простыми приемами удалось добиться устойчивой работы и без добавления в схему внешнего супервизора. Хотя непонятно почему с MSP430F1232 такое происходит, у него же есть BOR.

Я уже перестал ставить супервизор в схеме с таким кристаллом. Обхожусь цепочкой R||D-C для сброса.