Есть электромеханический стабилизатор напряжения - автотрансфоматор со щеткой и моторчиком (12 вольтовый) и вольтдобавочный трансформатор, примерно такой: http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288534.../1090574216.phpХочу сделать, чтобы данным стабилизатором можно было поддерживать установленное напряжение (диапазон от 160 до 260 Вольт). Проблема возникла из-за платы управления - никак не удается адаптировать стандартную плату под задачу - чувствительность низкая и горят транзисторы N-моста. Решил сделать свою плату и пристроить к стабилизатору. От стабилизатора к плате поступает переменное напряжение примерно 19 Вольт (при выходном напряжении 230 Вольт), это напряжение должно питать плату и одновременно являться опорным напряжением. Для управления щеткой, как я уже говорил выше, используется 12 вольтовый моторчик. Я разработал и смоделировал схему в Multisim - вроде как все работает, но аналоговая схемотехника не мой конек, поэтому прошу коллег посмотреть схему и высказать пожелания или критику. Комментарии по схеме. Сначала расположен имитатор входного сигнала - источник напряжения через делитель (не знаю как по другому сделать регулируемый источник в MultiSim), напряжение после трансформатора спрямляется и поступает на КРЕНку, а также через делитель на активный выпрямитель (чтобы пошустрее реагировал на скачки напряжения), с активного выпрямителя измеренное значение поступает на вычитатель напряжения, где происходит сравнение измеренного значения с опорными напряжениями (напряжения сделано два - чтобы получить небольшую "мертвую зону"), измеренное значение усиливается и поступает на N-мост, который и управляет мотором (на модели вместо мотора стоит обычный резистор). Схему в pdf и Multisim прикладываю.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Feb 19 2014, 04:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 18-02-14
Пользователь №: 80 571

|
Схема довольно интересная - о таком способе использования TL431 я не знал. Поясните - Umax и Umin это что? Вы таким образом реализовали мертвую зону? Но эта схема выполняет сравнение с опорным напряжением, но его еще предварительно нужно выпрямить и отфильтровать. С активным выпрямителем в моей схеме все корректно?
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 19 2014, 04:21
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 19 2014, 06:10
|
Guests

|
Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 08:20)  Схема довольно интересная - о таком способе использования TL431 я не знал. Поясните - Umax и Umin это что? Вы таким образом реализовали мертвую зону? Но эта схема выполняет сравнение с опорным напряжением, но его еще предварительно нужно выпрямить и отфильтровать. С активным выпрямителем в моей схеме все корректно? Напряжение включения ТЛ-ки ( Uref = 2.5 или 1.25 В ) в зависимости от модели. Usens = Umin = Uref*(R1min + R2min)/R2min Usens = Umax = Uref*(R1max + R2max)/R2max Если Usens < (Umin = 10), то X1 и X2 выключены, Q3 включен, Q4 выключен и ток протекает через Q1 и Q6 и ДПТ. Если Umin <= Usens < Umax, то X1 включена, X2 выключена и выключены все транзисторы, ток не протекает через ДПТ. Ну и когда Usens >= Umax, то включается X2, выключается Q7, включается Q4 и ток протекает через Q2, Q5 и ДПТ. Моторчик желательно использовать с редуктором, для уменьшения вероятности застревания в зоне переключения, можно навесить на ось движка некоторую инерционную массу или использовать задержку в Usens, которая естественным образом возникает при выпрямлении. Не нужен никакой активный выпрямитель, вполне достаточно обычного моста и конденсатора. Не забываем про 4 защитных диода для силовых транзисторов или 2 стабилитрона на > 12 В ( на схеме не показаны ). Также целесообразно параллельное демпфирование якорной цепи цепочкой C и R ( зависит от параметров двигателя ).
|
|
|
|
|
Feb 19 2014, 06:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 18-02-14
Пользователь №: 80 571

|
Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10)  Напряжение включения ТЛ-ки ( Uref = 2.5 или 1.25 В ) в зависимости от модели. Usens = Umin = Uref*(R1min + R2min)/R2min Usens = Umax = Uref*(R1max + R2max)/R2max
Если Usens < (Umin = 10), то X1 и X2 выключены, Q3 включен, Q4 выключен и ток протекает через Q1 и Q6 и ДПТ. Если Umin <= Usens < Umax, то X1 включена, X2 выключена и выключены все транзисторы, ток не протекает через ДПТ. Ну и когда Usens >= Umax, то включается X2, выключается Q7, включается Q4 и ток протекает через Q2, Q5 и ДПТ. В схеме я разобрался и промоделировал - вроде все работает. Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10)  Моторчик желательно использовать с редуктором, для уменьшения вероятности застревания в зоне переключения, можно навесить на ось движка некоторую инерционную массу или использовать задержку в Usens, которая естественным образом возникает при выпрямлении. Редуктор на моторе есть - заложено в конструкции стабилизатора. Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10)  Не нужен никакой активный выпрямитель, вполне достаточно обычного моста и конденсатора. Боюсь без активного выпрямителя никак - с обычным мостом не получится добиться хорошей фильтрации, кроме того нужно еще сделать регулируемый делитель напряжения - а значит нужен повторитель на операционнике.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Smersh1 Электромеханический стабилизатор напряжения Feb 18 2014, 10:50 TSerg Какой-то монстр у Вас.. Feb 18 2014, 12:43 Smersh1 Вы имеете ввиду размер схемы или по вашему я слишк... Feb 18 2014, 14:45 TSerg Именно так - Вы сильно все усложнили. Feb 18 2014, 16:19 Smersh1 И что можно упростить? Feb 18 2014, 17:06 TSerg Почему бы и нет?
Например, такой вариант, который... Feb 18 2014, 21:42  Smersh1 Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10) Если ... Feb 19 2014, 07:18 TSerg Ну это дело хозяйское.
По мне, так не нужен выпрям... Feb 19 2014, 06:54 TSerg >У меня мертвая зона составляет примерно 30-50 ... Feb 19 2014, 07:22 Tanya Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:22) Для мо... Feb 19 2014, 07:36 Smersh1 Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:22) Что-то... Feb 19 2014, 07:40 TSerg Вы хотите контролировать и удерживать сетевое в пр... Feb 19 2014, 07:46 Smersh1 Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:46) Вы хот... Feb 19 2014, 07:53  Tanya Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 11:53) Да, ... Feb 19 2014, 08:04   Smersh1 Цитата(Tanya @ Feb 19 2014, 12:04) А смыс... Feb 19 2014, 08:57    Tanya Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 12:57) Зада... Feb 19 2014, 09:11 Smersh1 Для тестирования продукции нужно выдавать определе... Feb 19 2014, 09:28 Tanya Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 13:28) Для ... Feb 19 2014, 09:39 TSerg Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 13:28) Для ... Feb 19 2014, 10:30 Smersh1 Конечно каждую синусоиду не нужно подгонять под за... Feb 19 2014, 09:43 _Vova используйте УНЧ (можно класса D) и трансформатор Feb 19 2014, 10:21 Smersh1 Поясните что вы имеете ввиду. Feb 19 2014, 10:33 TSerg Это примерно из серии, что можно бриться топором, ... Feb 19 2014, 11:48 Smersh1 Я уже сказал - у меня есть несколько стабилизаторо... Feb 19 2014, 11:59 Tanya Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 15:59) Схем... Feb 19 2014, 14:47 TSerg Ok.
Однако надо иметь в виду, что заявленные Вами ... Feb 19 2014, 13:38 Smersh1 Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 17:38) Ok.
Од... Feb 19 2014, 15:42  TSerg Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 19:42) Про ... Feb 20 2014, 07:27 Smersh1 Собрал схему, пока что не работает.
Проблема в том... Feb 28 2014, 06:11 TSerg По типу, как D1.
Что-то большое напряжение падения... Feb 28 2014, 07:28 Smersh1 То есть лучше включать в цепь эммитера, а не базы?... Feb 28 2014, 07:46 TSerg Вполне сойдет и в базы, может даже лучше.
Д1 там и... Feb 28 2014, 09:00 TSerg Цитата(Smersh1 @ Feb 28 2014, 11:46) То е... Feb 28 2014, 12:56 Tanya Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 16:56) Впроче... Feb 28 2014, 14:22 TSerg А это от балды Feb 28 2014, 18:45 Tanya Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 22:45) А это ... Mar 1 2014, 04:22 TSerg Более элегантное решение:
PDx и PTx - опторары.
... Mar 1 2014, 10:29 Меджикивис Читаю темку и дивлюсь.
Не, ну можно конечно так сд... Mar 7 2014, 12:34