Всем доброго...
Поставили задачу контролировать целостность линии концевика..
Пара проводов сечением 1 кв.мм, длинной 300 метров, на конце проводов обычный концевик(кнопка).
Стоит задача контролировать состояние кнопки(вкл\выкл)+ контролировать целостность проводов на КЗ и обрыв..
Пока в голову пришла мысль, повесить на концы проводов резистор 1.5кОма а последовательно кнопки резистор 5-7 кОм. Повесить все это на вход АЦП и контролировать 4 параметра.
1- сопротивление 1,5 кОма(+\- 50%)= кнопка отжата линия в порядке.
2- сопротивление примерно 4-6 кОм(+\-)= кнопка нажата линия в порядке.
3- сопротивление менее 200 Ом= линия в КЗ.
4- сопротивление более 8 кОм = линия в обрыве.

Вся проблема задачи в том что провода длинной 300 метров лежат рядом с силовыми кабелями с трехфазным напряжением 380В запитывающим вентиляторы и насосы. Предполагаю большие помехи..
Строго запретили вылазить за рамки бюджета в 300 рублей.. (ATTiny+мелочевка). На конце провода вместо кнопки что то вешать запретили, максимум диоды или резисторы....

Помогите пожалуйста развить мысль, в каком направлении двигаться.
Прошу камни не кидать, не прошу решить задачу.. Просто у кого есть мысли скажите в какую сторону лучше начать рыть....


--------------------
www.ea16.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
toweroff
сообщение Mar 6 2014, 19:30
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(Aleksandr_des @ Mar 6 2014, 23:20) *
Поставили задачу...

если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая
Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода
первое, что в голову пришло sm.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
cant
сообщение Mar 6 2014, 22:46
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243



Цитата(toweroff @ Mar 6 2014, 23:30) *
если б напряжение двуполярное в линию генерить, на конце диод. Ловить один полупериод - линия рабочая
Замыкаем кнопку с обратным параллельным диодом - ловим оба полупериода
первое, что в голову пришло sm.gif


только кз так не словить: либо кнопка нажата, либо кз ....

первоначальноа идея ТС сдесь определенно лучше, только без всяких ацп на 12В (больше - лучше), а на кнопку и цепь два резистора - делитель напряжения в паралель (тобишь всего четыре резистора со стороны кнопки):
1. 0В - обрыв
2. 4В - кнопка нажата
3. 8В - не нажата, все ок
4. 12В - кз

при помехах, достаточно увеличить ток через резистроры, оставив делитель тем же. или напряэение увеличить.
ловить с помощью компараторов, к примеру.

думаю, в 300руб можно уложиться.