Всем доброго...
Поставили задачу контролировать целостность линии концевика..
Пара проводов сечением 1 кв.мм, длинной 300 метров, на конце проводов обычный концевик(кнопка).
Стоит задача контролировать состояние кнопки(вкл\выкл)+ контролировать целостность проводов на КЗ и обрыв..
Пока в голову пришла мысль, повесить на концы проводов резистор 1.5кОма а последовательно кнопки резистор 5-7 кОм. Повесить все это на вход АЦП и контролировать 4 параметра.
1- сопротивление 1,5 кОма(+\- 50%)= кнопка отжата линия в порядке.
2- сопротивление примерно 4-6 кОм(+\-)= кнопка нажата линия в порядке.
3- сопротивление менее 200 Ом= линия в КЗ.
4- сопротивление более 8 кОм = линия в обрыве.

Вся проблема задачи в том что провода длинной 300 метров лежат рядом с силовыми кабелями с трехфазным напряжением 380В запитывающим вентиляторы и насосы. Предполагаю большие помехи..
Строго запретили вылазить за рамки бюджета в 300 рублей.. (ATTiny+мелочевка). На конце провода вместо кнопки что то вешать запретили, максимум диоды или резисторы....

Помогите пожалуйста развить мысль, в каком направлении двигаться.
Прошу камни не кидать, не прошу решить задачу.. Просто у кого есть мысли скажите в какую сторону лучше начать рыть....


--------------------
www.ea16.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
alexvu
сообщение Mar 11 2014, 09:34
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Есть надежная схема на 2-х реле и 6 диодах.
Ничего лучше по простоте, надежности и помехоустойчивости (+несгораемости) я не встречал sm.gif
Ясное дело, выходы развязаны от входа и питания.

(Для нее нужно переменное напряжение питания (любое, ~12, ~24, ~220 и т.д.) и кнопка с переключающим контактом.
Например, если Ваше устройство питается в резервном режиме от аккумулятора, то эта схема не подойдет.
Или если кнопка только НР (только НЗ).)

Вот схема:
Прикрепленное изображение

a, b - переменное питание. + - постоянное питание (не обязательно). F - выход "пуск". 0-15 - выход "неисправность".
Это схема для реле на постоянное напряжение.
Для реле на переменное напряжение - можно конденсаторы заменить на диоды ("+" диода на место "-" конденсатора).
p.s. Внимание на полярность элементов, а то все сгорит sm.gif