Цитата(SM @ Mar 27 2014, 14:05)

Какой же он клок? Не надо его клоком объявлять. Только set_max_delay, и все.
В таком случае выдает "Critical Warning (332148): Timing requirements not met"
Не выполняется условие Hold(Launch Clock - n/a)
А report_path выдает 9.660нс.
Цитата(SM @ Mar 27 2014, 14:05)

А вилка 7.035...7.039 не реализуема, должен быть либо холд виолейшн, либо сетап, так как min_delay считается для быстрого угла PVT, а max_delay - для медленного угла... Так что вилку min..max надо подбирать эмпирически как-то
9.660нс для 3х триггеров и 9.661 для четвертого.
Цитата(SM @ Mar 27 2014, 14:05)

Только set_max_delay, и все.
Если только set_max_delay без set_min_delay. То предупреждений описаных выше нет, но задерка все равно не та