реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение за четверть периода
AKI.JAH
сообщение Mar 27 2014, 09:48
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-04-13
Пользователь №: 76 459



Уважаемые коллеги!

На входе сигнал основной частоты 50 Гц (эл. сеть 0.4 кВ). Требуется контролировать амплитуду сигнала с целью выявления просадки напряжения за четверть периода (5 мс). Рассматриваю методы вычисления векторов на основе мгновенных значений и их производных. Но все методы хорошо работают на чистом сигнале.Как лучше фильтровать сигнал чтобы получить минимальную задержку и как оценить необходимую частоту дискретизации?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 29 2014, 10:15
Сообщение #2





Guests






Простейшая, но эффективно работающая функц. схема вычисления эфф. значения EFV.
Инструментальная задержка 2 мс вызвана необходимостью выделения опорного синуса из "загаженного" сигнала сети.
Вычисление производится каждые четверть периода, т.е. за интервал 5 мс.
Коэфф. Scale корректирует потери сигнала во входном фильтре.
Может быть реализована в аналоговом, цифровом или смешанном видах.
Используя экстраполятор можно "предсказывать" тенденцию изменения эф.значения.

Прикрепленное изображение


Истины ради, следует отметить, что вычисление EFV производится по отфильтрованному сигналу, что несколько некорректно.
Если надо измерять точно исходный сигнал, то переходим к схеме с опорной синусоидой по модели, о чем выше несколькими постами говорилось:

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- AKI.JAH   Измерение за четверть периода   Mar 27 2014, 09:48
- - SM   Цитата(AKI.JAH @ Mar 27 2014, 13:48) Как ...   Mar 27 2014, 10:18
- - TSerg   Запустить модель синуса, синхронизируемого с часто...   Mar 27 2014, 10:50
- - TSerg   1. Слегка подправил собственные не принципиальные ...   Mar 27 2014, 15:39
|- - AKI.JAH   Цитата(TSerg @ Mar 27 2014, 19:39) Так, ч...   Mar 28 2014, 05:11
|- - SM   Цитата(AKI.JAH @ Mar 28 2014, 09:11) И ещ...   Mar 28 2014, 05:19
- - Tanya   Цитата(AKI.JAH @ Mar 27 2014, 13:48) Уваж...   Mar 28 2014, 05:47
|- - AKI.JAH   Цитата(Tanya @ Mar 28 2014, 09:47) Вы бы ...   Mar 28 2014, 06:27
|- - Tanya   Цитата(AKI.JAH @ Mar 28 2014, 10:27) Напр...   Mar 28 2014, 06:55
|- - AKI.JAH   Цитата(Tanya @ Mar 28 2014, 10:55) Если б...   Mar 28 2014, 08:10
|- - Tanya   Цитата(AKI.JAH @ Mar 28 2014, 12:10) Нет....   Mar 28 2014, 08:49
- - Paviaa   TSerg А можно узнать в какой программе вы модель с...   Mar 28 2014, 07:05
|- - TSerg   Цитата(Paviaa @ Mar 28 2014, 11:05) Прост...   Mar 28 2014, 09:22
|- - Fat Robot   О действующем значении за 1/4 периода можно лишь д...   Mar 28 2014, 10:27
- - polyakovav   Работать удобнее с полным периодом. В памяти созда...   Mar 28 2014, 09:01
- - thermit   ЦитатаFat Robot: О действующем значении за 1/4 пер...   Mar 28 2014, 14:19
- - TSerg   Даже как-то странно, что вроде адекватные коллеги ...   Mar 28 2014, 17:21
|- - AKI.JAH   Цитата(TSerg @ Mar 29 2014, 14:15) Просте...   Mar 31 2014, 07:42
- - TSerg   Собственно, там все просто. Детекторы нуля и макси...   Mar 31 2014, 09:38
- - TigerSHARC   Автор топика замахнулся на разработку терминала РЗ...   Mar 31 2014, 13:48


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 12:59
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016