Посоветуйте, пожалуйста, токоизмерительные клещи или ваттметр клещи
TrueRMS AC, до 300-400А, частотный диапазон тока 5-200Гц, погрешность до 5-7%.
Для измерения тока двигателя питающегося от преобразователя частоты.
Важен нижний предел частотного диапазона.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
AndG
сообщение Apr 14 2014, 14:19
Сообщение #2





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 4-10-12
Пользователь №: 73 804



Цитата(AlDed @ Apr 14 2014, 13:10) *
дорого вашу задачу можно решить осциллографом и токовым пробником , тут измеряйте хоть от нуля, хоть от 1 Гц sm.gif
Осциллограф (аналоговый, поверенный) с шунтом позволяет посмотреть форму сигнала, определить частоту сигнала, амплитуду. А вот вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана. Трудоёмко. (когда-то делал с помощью дигитайзера + OriginLab).

APPA 36RII - Полоса частот 50-400Гц
APPA 107 - Полоса частот 40Гц-1кГц

Проводя измерения, так сказать, для себя (для ремонта, а не наладки), я пользуюсь APPA 39MR и АТК-2200. У них нижний предел 40Гц.
Но как обьяснить метрологическому надзору, проверяющему корректность выполненных измерений в выданном протоколе, что я измерял ток частотой 20Гц клещами с нижним пределом - 40Гц? За такое лабораторию и аккредитации могут лишить.(Не компетентность).




Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 14 2014, 22:21
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(AndG @ Apr 14 2014, 17:19) *
Осциллограф аналоговый ... вычисление rms тока нужно делать вручную по фотографии картинки с экрана

Какие страсти... Скорее всего имелся ввиду USB-брелок и его стандартная математика на ПК.

Цитата
APPA 36RII - Полоса частот 50-400Гц
APPA 107 - Полоса частот 40Гц-1кГц

Читайте внимательнее — это определения погрешностей измерений, а сами полосы в паспортах не определены. Условно говоря, если бы представители вписывали полосы в МП, и им было бы чем её реализовывать, мультиметры разлетались бы сейчас как горячие пирожки.

P.S. В паспортах APPA 39MR и АТК-2200 не видно наличие режима пульсирующего тока — полосовой фильтр имеет полное право присутствовать.