Цитата(SII @ May 7 2014, 11:13)

Пока PLL не "устаканилась" на новой частоте, на её выходе может твориться любое безобразие. Соответственно, на время перенастройки PLL необходимо переходить на тактирование процессора от другого источника. 4 МГц, если память не изменяет, выдаёт MSI, но можно использовать и внешний кварц/осциллятор (HSE), если он уже был запущен: переключение же режимов PLL не влияет на собственно генератор синхронизации. Так что в общем случае с одной частоты на другую действительно не перейдёшь без промежуточной частоты, получаемой без PLL.
Разумеется я это понимаю, и в точности так и обращаюсь с PLL
В данном случае наблюдаю глюк при переключении c давно работающих HSI 16 МГц на MSI 1 МГц и обратно.
Возможно, дело в "состыковке" фронтов двух несинхронизированных геренаторов. В момент переключения появляется очень короткий такт, он и вызывает сбой.