реклама на сайте
подробности

 
 
> ПУЭ 7 против ГОСТ
Ydaloj
сообщение May 17 2014, 15:33
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Это, конечно, не преобразовательная техника, но форума по электрике тут нет.
Столкнулся с ситуацией на работе, а выхода найти не могу. Обращусь в Ростехназдор, узнаю у них, но может кто из знающих посоветует.

Итак. В ПУЭ 7 и ГОСТ Р 50462-2009 есть противоречие. Оно заключается в том, что ПУЭ предписывает использовать цветовую маркировку шин жёлтым и зелёным цветом, а ГОСТ, наоборот, запрещает использовать жёлтый и зелёный цвета, кроме жёлто-зелёной комбинации, для маркировки шин РЕ. Причём, ПУЭ ссылается на этот же ГОСТ в плане цветовой маркировки шин.

Выдержки из статей.

ПУЭ:
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами.

ГОСТ:
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
5.3.1 Разрешенные цвета
Зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для целей 5.3.2-5.3.6. (То есть, для цепей защитного заземления)

Какие есть мнения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pue7.pdf ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _______50462_2009_____640446.PDF ( 257.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
shf_05
сообщение May 18 2014, 00:47
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



в пуэ речь идет о шинах толшиной с руку это медные или алюм брусья которые протянуты на изоляторах вдоль цеха и не имеют изолирующей оболочки. их красят как вы написали желтым зеленым и красным земляной провод делают из стальной ленты и красят черным. если зайдете в цех или на подстанцию, то увидите.
http://www.tavrida.ru/images/art/pic/news_412_ve_m.jpg

в госте речь о проводах в оболочке. желтый и зеленый и вправду зарещены чтобы не путали с защитной землей PE и не залезли руками, кусачками ит.п.

а вот спутать шину на которой несколько десятков или сотен кВ никак не получится она как правило еще за забором или в местах недосягаемости.