Трансформаторные источники уходят в прошлое. Вместо них появились флайбэк импульсники, в которых выходное напряжение связано с входным У- конденсатором. Появился негативный эффект: если коснуться одной рукой выхода и батареи отопления - щиплет током.
Заземление в сетевой вилке не предлагать, т.к у ногих в квартирах двухпроводка, да и к тому же многие адаптеры просто не имеют заземляющего контакта

Сообщение отредактировал wla - Jun 2 2014, 07:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Herz
сообщение Jun 2 2014, 09:12
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Если трансформаторные источники уходят в прошлое, а заземляющий вывод в розетку так и не приходит, то.... Уже пора бы хоть обуться и не стоять на влажном полу босиком. Если серьёзно, то имеющие металлический корпус приборы должны по ТБ заземляться. Даже если источник в нём трансформаторный. Так что вопрос не в тему - Y-конденсатор в разгильдяйстве не виноват.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jun 2 2014, 09:57
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Herz @ Jun 2 2014, 19:22) *
Если трансформаторные источники уходят в прошлое, а заземляющий вывод в розетку так и не приходит, то.... Уже пора бы хоть обуться и не стоять на влажном полу босиком. Если серьёзно, то имеющие металлический корпус приборы должны по ТБ заземляться. Даже если источник в нём трансформаторный. Так что вопрос не в тему - Y-конденсатор в разгильдяйстве не виноват.

На блоках питания стоит двойной квадрат.. что говорит о двойной изоляции и нормам ТБ всё соответствует. Разьём птания тоже открыт.. По Вашему- производители тоже ТБ не соблюдают? И вопрос стоит не в виновности конденсатора. а способах уменьшения его влияния.

.

Сообщение отредактировал wla - Jun 2 2014, 10:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jun 2 2014, 10:10
Сообщение #4


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(wla @ Jun 2 2014, 18:07) *
На блоках питания стоит двойной квадрат.. что говорит о двойной изоляции и нормам ТБ всё соответствует. Разьём птания тоже открыт.. По Вашему- производители тоже ТБ не соблюдают? И вопрос стоит не в виновности конденсатора. а способах уменьшения его влияния.
По ГОСТ IEC 60065-2011 пиковое значение тока от прикосновения (переменного) не должно превышать 0,7 мА. Если не превышает, значит все нормально - опасности нет. Но обычно этот ток намного меньше.
ПМСМ, можно ощутить ток, если Y-конденсатор будет включен между сетевым проводом и выходом. Если это допиливание готового источника, то для уменьшения влияния нужно уменьшить емкость конденсатора - другого варианта нет.


Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- wla   Kак убрать негативное влияние Y конденсатора ?   Jun 2 2014, 07:19
- - Сергей Борщ   Цитата(wla @ Jun 2 2014, 14:29) Заземлени...   Jun 2 2014, 08:08
|- - wla   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 2 2014, 18:18) В...   Jun 2 2014, 08:58
- - wim   Цитата(wla @ Jun 2 2014, 15:29) Трансформ...   Jun 2 2014, 08:22
|- - kovigor   Цитата(wim @ Jun 2 2014, 15:32) ... и он ...   Jun 2 2014, 08:44
|- - shf_05   Цитата(wla @ Jun 2 2014, 20:07) а способа...   Jun 3 2014, 02:37
|- - wla   Вопрос решен.. выходной разьем DJK просовывается в...   Jun 3 2014, 02:46
|- - AlexandrY   Цитата(wla @ Jun 3 2014, 05:46) Вопрос ре...   Jul 8 2014, 12:45
|- - shf_05   Цитата(AlexandrY @ Jul 8 2014, 18:45) В А...   Jul 9 2014, 11:21
|- - Myron   Цитата(shf_05 @ Jul 9 2014, 05:21) а у ме...   Jul 9 2014, 13:19
|- - Herz   Цитата(Myron @ Jul 9 2014, 16:19) А вам ч...   Jul 9 2014, 17:56
- - VITL   Цитата(wla @ Jun 2 2014, 10:19) Появился ...   Jul 8 2014, 12:29
- - Integrator1983   Сети там с изолированной нейтралью - т.е., "ф...   Jul 9 2014, 19:34