Цитата(okela @ Jul 7 2014, 22:52)

Вот результат выполнения команды PULSE_NCONFIG:
Сигнал nSTATUS никак не реагирует.
Если в цепочке 5 устройств, то если мне не изменяет память надо сдвигать инструкцию на 50 тактов, чтобы инструкция попала в нужное устройство.
т.е. для выбора последнего устройства надо сдвинуть 0x0_0000_0000_0001,
чтобы сбросить все устройства надо сдвинуть 0x0_0000_4010_0401. (10'h000 , 10'h001, 10'h001, 10'h001, 10'h001 )
Если сдвигать только 10 тактов, то они повлияют только на первое устройство в цепочке т.е. на MAXII.
Либо исключить ненужные устройства из цепочки инструкцией BYPASS=0x3FF.
Либо сдвинуть последовательно 5 раз инструкцию 0x001 без перехода в состояние RTI.
А Вы исключить аппаратно перемычкой из цепочки остальные устройства кроме того, что не конфигурируется можете или у Вас ни одно в цепочке не конфигурируется?
И как У Вас соединены NSTATUS и CONF_DONE? У каждого своя независимая подтяжка или по цепочке?
Но чтобы не мудрить с отладчиком в Вашем случае проще будет использовать TCL скрипт.
Там конкретно можно указать с каким устройством в цепочке нужно работать.
Cкрипт запускается из модуля quartus_stp.