Есть шина RS-485 (мастер и несколько слэйвов). Если завести еще одну такую же шину - получится резервирование обмен сначала в одной шине, потом во второй.
Нужно парировать зависший на передаче слэйв или пробитый опять же на передачу 485-й драйвер. Если две шины вроде получается?
Также надо при зависании или умирании мастера одному из слэйвов стать мастером. Вроде бы можно сделать передачу полномочий по обычному тайм-ауту? Или кроме этого еще получить подтверждение зависания/умирания старого мастера от большинства слэйвов?
Или может лучше одну шину пустить штатно мастер-слэйвы, а вторую только между слэйвами?
Что посоветутете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
aal
сообщение Jan 11 2005, 05:53
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 230
Регистрация: 20-10-04
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916



Делали подобную задачу (не 485). В итоге слали по обоим каналам. Контроллер по приёму отрабатывал первую пришедшую команду. Копию игнорирует (тайм аут) на выполнение, но шлет подтверждение на все команды и по тому же каналу, какому получил. Мастер один - РС.


--------------------
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:14
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016