NikSave
сообщение Nov 24 2014, 17:37
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 26-05-09
Пользователь №: 49 592



Всем добрый день.
Буду использую ПЛИС в большом корпусе. Хотя используется очень мало пользовательских пинов. Как поступить с неиспользуемыми пинами (с точки зрения помехозащищенности и уменьшения шумов)?
1. неиспользуемые пины подключить к земле физически на плате? а в проекте их в 3-е состоение?
2. на плате их не разводить, а в проекте подключить к земле?
3. Какие еще варианты?

И как поступить с питанием неиспользуемых банков?

Заранее спасибо за ответы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
SM
сообщение Nov 24 2014, 17:54
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Для помехозащищенности и уменьшения шумов - у используемых банков пины пополам подключить к VCCIO и GND, и в проекте - тоже на VCC и GND в режиме максимального тока.

Неиспользуемые банки - все I/O на GND, и в проекте, и на плате, и режим тоже на максимальный ток. А питание подать такое, чтобы получились выходы с максимально возможным током.

Это верно для любых ИМС, выполненных по КМОП технологии, где можно сконфигурировать пин так, чтобы сделать дополнительный пин земли или питания I/O.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NikSave
сообщение Nov 25 2014, 15:50
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 26-05-09
Пользователь №: 49 592



Цитата(SM @ Nov 24 2014, 20:54) *
Для помехозащищенности и уменьшения шумов - у используемых банков пины пополам подключить к VCCIO и GND, и в проекте - тоже на VCC и GND в режиме максимального тока.

Неиспользуемые банки - все I/O на GND, и в проекте, и на плате, и режим тоже на максимальный ток. А питание подать такое, чтобы получились выходы с максимально возможным током.

Это верно для любых ИМС, выполненных по КМОП технологии, где можно сконфигурировать пин так, чтобы сделать дополнительный пин земли или питания I/O.


Т.е. на плате подключаю к земле. В проекте пин делаю на выход и и тоже подключаю к земле. Правильно? По-моему как-то криво типа выходной пин закорачиваю на землю. Или я ошибаюсь? Для справки ПЛИС Virtex6/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Nov 25 2014, 17:34
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(NikSave @ Nov 25 2014, 18:50) *
Т.е. на плате подключаю к земле. В проекте пин делаю на выход и и тоже подключаю к земле. Правильно? По-моему как-то криво типа выходной пин закорачиваю на землю. Или я ошибаюсь? Для справки ПЛИС Virtex6/


Правильно. Тем самым, через открытый полевой транзистор I/O ячейки, который превращается в очень низкоомный резистор, Вы соединяете внутреннюю шину земли с наружной, уменьшая сопротивление и индуктивность всего соединения земли кристалла с землей платы, и понижая там, внутри, на кристалле, шумы по земле. Тоже касается и пинов, подключенных к VCC, когда на них жестко выдана лог.1 - это уменьшает шумы на шинах питания внутри кристалла, и соотв., шумы от переключения на близлежащих I/O пинах. Это особо актуально рядом с терминированными высокочастотными линиями, навроде SSTL. Ничего кривого в этом нет.

Цитата(Jackov @ Nov 25 2014, 20:04) *
а во время программирования ноги несколько раз туда сюда прыгают. Это у первого циклона так.

Это ГЛЮКИ. Скорее всего, у Вас, ну, или у осциллографа sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- NikSave   неиспользуемые пины ПЛИС   Nov 24 2014, 17:37
- - Александр77   Если проект в будущем потребуется "нарастить...   Nov 24 2014, 17:48
|- - Lmx2315   ..если уважаемые, все ножки ПЛИС на землю сажаете,...   Nov 25 2014, 19:21
||- - SM   Цитата(Lmx2315 @ Nov 25 2014, 22:21) то к...   Nov 25 2014, 19:56
|- - Krys   Цитата(SM @ Nov 25 2014, 23:34) Это ГЛЮКИ...   Dec 1 2014, 03:18
- - krux   зависит от конкретной ПЛИС. мне например часто при...   Nov 24 2014, 17:55
- - krux   с первого взгляда это действительно может выглядет...   Nov 25 2014, 16:49
|- - Jackov   Цитата(krux @ Nov 25 2014, 19:49) но при ...   Nov 25 2014, 17:04
- - krux   насколько мне склероз не изменяет, у первого цикло...   Nov 25 2014, 17:26
- - Flood   Интересно, а реальный эффект от такого подключения...   Nov 25 2014, 20:15
- - SM   Это только промоделировать можно, и не нам, а им -...   Nov 25 2014, 22:23
- - EvgenyNik   Не назову сейчас точно семейство, но какое-то из ...   Dec 5 2014, 13:02


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:51
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.03236 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016