реклама на сайте
подробности

 
 
> AC/DC (200-400AC), 10w 2*12V Выбор топологии
animal
сообщение Dec 1 2014, 08:10
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 29-01-08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535



Добрый день, господа! Помогите определиться с топологией БП. вводные данные следующие:
1) КПД, нагрев, объем, пульсации некритичны (в разумных пределах).
2) Питает две части устройства. Одна связана с сетью. другая изолирована. В каждой части на 12-ти вольтах релюшки, после линейного стабилизатора на 5В микроконтроллер и все прочее.
3) Вход 200-400AC (Возможность работы и от сети 3х380 и от 1х220).
4) Ооочень хочется обойтись покупными серийными трансформаторами и дросселями.

Тему на 17 страниц про 85-440AC прочитал.

Видятся следующие решения:
1) Один обратноходовый. Шим конроллер с внешним высоковольтным ключом. Здесь самый большой гемор видится в расчете и заказном изготовлении трансформатора на высокое входное. Или я не правильно думаю? Может можно применить серийные трансформаторы от какого-нибудь премьер магнетикс, расчитанные на работу с TOPxxx? В доках в скользь смотрел, упоминаний про максимальное напряжение не увидел.
2) Сначала понижающий бестрансформаторный потом любое серийное решение AC/DC хоть на TOPxxx, хоть еще на чем. Тут вопрос на какой элементной базе построить-бы дешево и сердито понижающий преобразователь. Что-бы Вы порекомендовали?
3) Ваше предложение.

Сообщение отредактировал animal - Dec 1 2014, 10:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
FMC
сообщение Dec 8 2014, 08:56
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 18-09-13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78 370



В нормальном режиме на входе источника после выпрямителя около 530VDC (т.е. 380В*1.41=530В), 650В появилось с учетом запаса по напряжению в 20%, вот на предельных режимах и гонял блок.
Что касается переходных процессов в схеме в момент включения, то больше интересовало напряжение по выходу, что бы не было перерегулирования, подбирал элементы обратной связи и устойчивая работа блока на холостом ходу, что бы не было перезапусков и не «семенил». По входу же все в порядке, источник включается уже при входном напряжении 120VDC и пока напряжение на входном конденсаторе достигает своего рабочего значения, все переходные процессы уже заканчиваются, (т.е. происходят при сравнительно не высоком напряжении) поэтому «убить» схему практически не возможно, ну только если щуп осциллографа соскользнет и закоротит что ни будь


Сейчас в основном борюсь с выбросом в самом начале токового импульса на измерительном резисторе, что бы «пила» была чистой, он складывается из многих составляющих, вот и занимаюсь подбором элементов и конструкциями трансформатора. К стати от этого и зависит надежная работа блока на холостом ходу и в режиме кз. Так что если есть практические соображения, то буду рад услышать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Dec 8 2014, 13:46
Сообщение #3


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 11:56) *
пока напряжение на входном конденсаторе достигает своего рабочего значения, все переходные процессы уже заканчиваются, (т.е. происходят при сравнительно не высоком напряжении) поэтому «убить» схему практически не возможно
PI рекомендует отраженное напряжение не более 135 В для ключа 700 В, т.е. почти 200 В на пичок от индуктивности рассеяния. В установившемся режиме этот пичок есс-но значительно меньше. Но, если поклацать напряжением питания, имитируя провалы напряжения в сети, или закоротить выход, этот выброс дотягивается почти до 700 В. Провалы напряжения в сети допускаются по ГОСТ и существуют в реальности. КЗ выхода, если он выходит во внешний мир, тоже вполне штатная ситуация. ПМСМ, в тепличных условиях Ваш ключ на 900 В будет жить, а в реальных - нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- animal   AC/DC (200-400AC)   Dec 1 2014, 08:10
- - Ydaloj   ну будет у вас выброс на стоке не 500-600В, как ти...   Dec 1 2014, 08:24
- - MikeSchir   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) ...Вид...   Dec 1 2014, 08:30
- - Егоров   Смотря как разложены мощности по двум выходам. В ...   Dec 1 2014, 08:32
- - animal   Цитата(Егоров @ Dec 1 2014, 11:32) Смотря...   Dec 1 2014, 08:41
- - Plain   Например, два питающихся от ёмкостного делителя па...   Dec 1 2014, 10:36
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 14:36) Наприме...   Dec 1 2014, 13:19
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Dec 1 2014, 16:19) Так не...   Dec 1 2014, 15:47
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 18:47) Тогда о...   Dec 1 2014, 16:47
- - Plain   Да, два одинаковых преобразователя, что даёт допол...   Dec 1 2014, 17:52
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 1 2014, 20:52) Ваши 59...   Dec 1 2014, 18:55
- - A.W.P.   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) ... вв...   Dec 2 2014, 09:52
- - sup-sup   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 11:10) Добрый...   Dec 3 2014, 12:26
- - perfect   Ещё вариант - поделить входное :   Dec 3 2014, 16:39
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Dec 3 2014, 19:39) Ещё в...   Dec 3 2014, 17:51
||- - wim   А чем не устраивает классическое решение: http://a...   Dec 3 2014, 18:28
|- - Plain   Цитата(perfect @ Dec 3 2014, 19:39) Ещё в...   Dec 3 2014, 20:55
- - FMC   С этой задачей справится обычный обратноходовый пр...   Dec 4 2014, 20:42
|- - Егоров   Цитата(FMC @ Dec 4 2014, 23:42) При входн...   Dec 5 2014, 01:40
- - FMC   Больше слушайте «знающих людей» )), это сказки про...   Dec 5 2014, 07:12
- - Starichok51   ЦитатаС этой задачей справится обычный обратноходо...   Dec 7 2014, 13:07
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Dec 7 2014, 17:07) э...   Dec 8 2014, 03:44
- - FMC   В субботу снял осциллограммы с блока питания при в...   Dec 7 2014, 22:11
|- - wim   Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 01:11) Напряжени...   Dec 8 2014, 04:27
|- - FMC   Цитата(wim @ Dec 8 2014, 07:27) Это в уст...   Dec 8 2014, 21:16
- - FMC   Напряжение питание мгновенно провалиться не может,...   Dec 8 2014, 15:05
- - In_an_im_di   Цитата(animal @ Dec 1 2014, 12:10) 1) Оди...   Dec 8 2014, 16:16
- - FMC   С трансформатором как раз проблем нет, и феррит ес...   Dec 8 2014, 16:43
|- - In_an_im_di   Цитата(FMC @ Dec 8 2014, 19:43) А первые ...   Dec 8 2014, 20:49
- - Ydaloj   FMC, вы чего доказать-то хотите? Что можно построи...   Dec 9 2014, 08:52
|- - FMC   Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2014, 11:52) FMC, в...   Dec 9 2014, 10:42
- - Ydaloj   FMC, я не собираюсь устраивать тут фотогалерею сво...   Dec 9 2014, 10:48
- - Егоров   Я тоже не очень понимаю зачем это все. Похоже, лю...   Dec 9 2014, 20:16
|- - FMC   Цитата(Егоров @ Dec 9 2014, 23:16) Я тоже...   Dec 9 2014, 23:13
- - Егоров   Это тем, на парковке, расскажете. Сколько заработа...   Dec 10 2014, 02:03
- - Plain   Вообще, тема давно исчерпана, потому что ответы ав...   Dec 10 2014, 02:14
- - animal   Цитата(Plain @ Dec 10 2014, 05:14) Вообще...   Dec 10 2014, 05:42