Цитата(adnega @ Dec 28 2014, 15:44)

+100
С паразитным питанием не пробовал, а активное: сотни метров - без проблем.
Настоятельно рекомендую переделать подключение. Изыскать лишний провод и подать по нему питание на датчики.
Это все наработки прошлого,все новое с питанием и вот хочу на 485 перетащить шину.
Цитата(cant @ Dec 28 2014, 15:22)

на пять метров мега точно не вытянет. У вас бы не возникло вопросов при проброске питания напрямую, а не через линию связи.
ставьте мощный драйвер для прокачки сигнала так, чтоб еще и на питание всех датчиков с лихвой хватало, и про длину проводо не забывайте.
мне кажется, вам будет достаточна схема APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE
из Application Note 148
APPENDIX C – ADVANCED 1-WIRE NETWORK DRIVER на мой взгляд весьма избыточна для вас
Позволю немного не согласиться, судя по осцилограммам, датчикам не хватает энергии, чтобы отработать на шине обмен и думаю надо делать Pull-Up, например как в
AN4206 вот на этой картинке

Я не к тому что самый умный или пробывать не хочу, просто пробывал уже подтягивать полевиком к земле и не получилось, схема была похожая как раз на APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE в AN148.
Вот осцилограмма сброса и ответа датчика при К2=4,7k
видно что нарастающий фронт после окончания сброса завален. Тоже самое при запаралеливании еще двух портов mega8 на шину (чтобы больше отдать по току в шину):
уже лучше но видимо недостаточно. А вот если поставить еще R2=2k
т.е. стало хуже, появились выбросы.
Согласны с моими выводами?
Схему поправил.