реклама на сайте
подробности

 
 
> МК + симистор = выбивает УЗО
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 16:55
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть можно, уже месяц голову ломаю и у знакомых электроников поспрошал - никто не знает.

Имею самодельное устройство: МК atmega32 + оптопара moc30xx + симистор BT139. Подключаю пленочный теплый пол киловата на 2, в режиме ШИМ. В полу находится термодатчик DS18B20 (у него data подтянуто к +5В резистором 4k7, как и положено), подключен к atmega32.
Проблема: при работе сего устройства практически сразу выбивает УЗО (видимого КЗ/вспышки/грома/молнии нет, просто исчезает ток в розетках, надо идти и в подъезде включать обратно).

Как пытался изолировать проблему:

-если подключить теплый пол просто к вилке, всё прекрасно работает, т.е. в пол утечки вроде как нет.
-если подключить к ПК к +5В за стабилизатор (ams1117-50) по USB и включить 220В, то всё прекрасно работает.

Когда ставлю в боевые условия, т.е. беру БП на 15В + стабом LM2596S делаю +10-12В, потом подключаю это всё в штатное место на плате к входу ams1117-50, и при включении 220В на симисторе выбивает УЗО.

Вопрос, что и куда утекает, есть идеи? И что поменять в схеме подключения, чтобы это не происходило? Вообще, в будущем планирую по дому бросить +12В отдельным кабелем и с него брать питание сразу для ams1117-50. Но хотелось бы победить и вариант с "БП + стабом LM2596S делаю +10В, потом подключаю к входу ams1117-50"

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 17:59
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 31-05-14
Пользователь №: 81 830



Спасибо за ответы!

Теплый пол включен в розетку и в ту же розетку включен БП для Atmega. В будущем хочу централизованное питание для нескольких Atmeg (а 220В для теплого пола брать на местах). Очень надеялся на то, что оптопара MOC3041 этот вопрос разрулит. %(

Почему выбивает сейчас - я уже месяц думаю, непонятно. На ШИМ было подозрение, хотя и

LM2596 - это готовый модуль с ebay, стоит для того чтобы не подать на atmega по случайности больше-меньше 5В.


"если регулируете полупериодами, то УЗО вовсе не обязаны быть рассчитаны на потребление от электросети постоянного тока"

Да, MOC3041 с детектором нуля. А есть варианты сохранить ШИМ + УЗО? А то пол многовато ест под 100% нагрузкой, а часто включать/выключать не хочется.
Подобрать режимы чтобы пропускались равное количество полуволн в обе стороны? %(

Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:00