1. Молния.
2. Плавка гололеда.
3. В отопительный сезон никто не даст отключать даже резервные линии.
4. Сам по себе гололед (привет ZigBee).
5. Корона.
Цитата(syoma @ Jan 9 2015, 14:56)

Кстати насчет ЛЭП - в принципе чтобы не гадать, можно поиспытывать. Капиталисты имеют уже достаточно стандартов по этому поводу. Например в одном из них имитируют наводки от размыкания силовых контакторов в высоковольтных цепях и при нагрузке, имитируя дугу и другую нечисть. Там интересные импульсы показывают - называется Damped Oscillatory Wave - погуглите - вроде входит уже в почти стандартное испытатeльное оброудование всяких сертификационных центров.
Навскидку.... 100 кГц затухающие пачки и у нас есть в ГОСТах... остальное не смотрел...
Вдогонку = А при обесточенной линии как запитываться планируете ? несколько суток может не быть...