супервизор 5518_AP1T |
|
|
|
Jan 15 2015, 15:26
|

отэц
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684

|
Здравствуйте уважаемые! Кто нибудь применял супервизор 5518АП1ТБМ производства ИНТЕГРАЛ ? Впервые имеем с ним дело - есть проблема, три штуки попробовали на всех не работает выход RESET - всегда сидит в нуле. Нет никакой реакции ни на мастер ресет ни на что. Прочие функции (PFI и PFO ) работают исправно. Не то чтобы большая проблема, конечно но обидно. Кто-нить сталкивался с ним? з.ы. Чтобы исключить всякие случайности смонтировали супервизор отдельно без окружения, только он питание и джампер ресета.
--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
Jan 15 2015, 17:49
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713

|
Цитата(Lmx2315 @ Jan 15 2015, 18:26)  Впервые имеем с ним дело - есть проблема, три штуки попробовали на всех не работает выход RESET - всегда сидит в нуле. Нет никакой реакции ни на мастер ресет ни на что. Прочие функции (PFI и PFO ) работают исправно. Не то чтобы большая проблема, конечно но обидно. Кто-нить сталкивался с ним? з.ы. Чтобы исключить всякие случайности смонтировали супервизор отдельно без окружения, только он питание и джампер ресета.  Потенциал на входе MR какой? Кто поставщик, напрямую с Интеграла или нет?
|
|
|
|
|
Jan 15 2015, 17:52
|

отэц
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684

|
QUOTE (HardJoker @ Jan 15 2015, 20:49)  Потенциал на входе MR какой? Кто поставщик, напрямую с Интеграла или нет? ..потенциал на входе MR - подтяжка 4.7К к питанию 5-ть Вольт. Если замкнуть на землю - тогда потенциал земли. з.ы. Кто поставщик не ведаю, предприятие большое - производство не знает, что делает закупка и наоборот.
--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
|
|
|
|
|
Jan 16 2015, 20:48
|

отэц
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684

|
QUOTE (HardJoker @ Jan 16 2015, 23:30)  Придется звонить на завод. ..держите вкурсе, я со своей стороны - тоже. Сегодня с ним возился, всё обмерил - питание не хуже 4.85В - с учётом пульсаций, за продолжительный период времени. Не работает, ресет в нуле.
--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
|
|
|
|
|
Jan 19 2015, 15:27
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713

|
Цитата(Lmx2315 @ Jan 17 2015, 00:48)  ..держите вкурсе, я со своей стороны - тоже. Сегодня с ним возился, всё обмерил - питание не хуже 4.85В - с учётом пульсаций, за продолжительный период времени. Не работает, ресет в нуле. Проблема решилась путем привязки входа WDI через резистор к потенциалу. Причем, все равно - к земле или к питанию. По даташиту на аналог - ADM705, вход WDI можно оставлять неподключенным (плавающим). В этом случае сторожевой таймер отключается. В 5518 неподключенный вход WDI оказывает влияние на RESET, что по структурной схеме из описания на 5518АП1ТБМ, скаченного у производителя (з-д Интеграл), быть не должно.
|
|
|
|
|
Jan 19 2015, 18:56
|

отэц
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 729
Регистрация: 18-09-05
Из: Москва
Пользователь №: 8 684

|
QUOTE (HardJoker @ Jan 19 2015, 18:27)  Проблема решилась путем привязки входа WDI через резистор к потенциалу. ..спасибо большое! Попробуем. У нас также вочдог в воздухе болтается - так оставили. По внутренней схеме микрухи казалось, что вочдог с ресетом никак не связан.
--------------------
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
|
|
|
|
|
Jan 19 2015, 19:36
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 995
Регистрация: 3-06-05
Пользователь №: 5 713

|
Цитата(Lmx2315 @ Jan 19 2015, 21:56)  ..спасибо большое! Попробуем. У нас также вочдог в воздухе болтается - так оставили. По внутренней схеме микрухи казалось, что вочдог с ресетом никак не связан. На стр.2 в табл.1 в описании вывода WDI имеется странность: "... WDI это вход с тремя уровнями." Далее два уровня (высокий, низкий) описаны, а третий?.. P.S. По МОП44 5518 выпускает ОАО "СКТБ ЭС" (Воронеж, код 42). Возможно, у них окажется более грамотная документация.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Lmx2315 супервизор 5518_AP1T Jan 15 2015, 15:26 SM А питание сколько? (только, точно), и как на нем с... Jan 15 2015, 16:02 Lmx2315 QUOTE (SM @ Jan 15 2015, 19:02) А питание... Jan 15 2015, 17:28  SM Цитата(Lmx2315 @ Jan 15 2015, 20:28) ..пи... Jan 15 2015, 18:38   Lmx2315 QUOTE (SM @ Jan 15 2015, 21:38) ... по эт... Jan 15 2015, 19:24    hdl_student Цитата(Lmx2315 @ Jan 15 2015, 22:24) ..хо... Jan 16 2015, 18:13     Lmx2315 QUOTE (hdl_student @ Jan 16 2015, 21:13) ... Jan 16 2015, 18:43       SM Цитата(HardJoker @ Jan 19 2015, 22:36) , ... Jan 19 2015, 19:41        HardJoker Цитата(SM @ Jan 19 2015, 22:41) Могу пред... Jan 19 2015, 19:48     hdl_student Цитата(HardJoker @ Jan 19 2015, 18:27) Пр... Jan 19 2015, 19:54      HardJoker Цитата(hdl_student @ Jan 19 2015, 22:54) ... Jan 19 2015, 20:08       ViKo Цитата(HardJoker @ Jan 19 2015, 23:08) Ск... Jan 19 2015, 21:09        Lmx2315 ..да, подтянули WDI к питанию и ресет заработал. Jan 20 2015, 08:15         ViKo Цитата(Lmx2315 @ Jan 20 2015, 11:15) ..да... Jan 20 2015, 11:33          HardEgor Интересно взглянуть в ТУ на 5518AP1T. Там-то. как ... Jan 20 2015, 11:51       hdl_student Цитата(HardJoker @ Jan 19 2015, 23:08) Це... Jan 20 2015, 18:24 alexkusia Кто-нибудь использовал 5518АП1 в режиме Watch-Dog ... Jul 16 2015, 11:37 alexkusia День всем добрый!